Возможно кто нибудь знает и может рассказать в общих чертах как строятся подобные алгоритмы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sevstels
сообщение Dec 3 2010, 05:45
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 626
Регистрация: 3-12-07
Пользователь №: 32 910



Если линия не симметрична относительно земли, рекомендую метод измерения сопротивления изоляции с помощью тестового тона. Идея проста. В простейшем случае, на линию через последовательные конденсатор+резистор подаёте тестовый сигнал с шагом например 100гц, и снимаете табличку падения напряжения и сдвиг фазы на резисторе. Затем можно построить график импеданса цепи.
Вот > тут как пример положил схему простейшего сенсора для измерения изоляции в несимметричной цепи.

Если линия симметрична, то замерив вольтметром 3 параметра:
1 напряжение относительно земли на проводе А,
2 напряжение относительно земли на проводе Б,
3 напряжение между А и Б,
затем можно подсчитать величину сопротивления изоляции между линией и землёй или в каждом проводе относительно земли. В прототипе
что делал я, точность была не хуже 1%.




--------------------