реклама на сайте
подробности

 
 
> Тепловой режим преобразователя LM2596 в корпусе TO-263
koluna
сообщение Nov 23 2010, 20:09
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061



Здравствуйте!

Прошу дать некоторые разъяснения.
Использую LM2596 в корпусе TO-263.
Каким образом максимально эффективно отводить тепло от преобразователя на приличных токах (2-3 А)?

В даташите сказано, что необходимо использовать область металлизации определенных размеров, лучше на двухслойной (и более) плате. Но не хватает практических советов.

Обычно теплоотводящий пад элемента (как и любой другой) соединяется с областью металлизации через терморельеф. В даташите сведения приведены для варианта с терморельефом или без? Если с терморельефом, то каковы должны быть его параметры? Ясно, что для варианта без терморельефа, тепловое сопротивление кристалл-окр. среда существенно ниже, чем для варианта с терморельефом. Но без терморельефа монтаж затруднен (предполагается ручной монтаж). Как быть?

Благодарю заранее!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LM2596.pdf ( 736.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 


--------------------
Благодарю заранее!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Nov 23 2010, 21:33
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Тут терморельеф от термобарьера отличается?
Если Вы о термобарьере, то даташиты подразумевают отсутствие оных. Только сплошная медь. Для разных конкретных случаев (корпусов) у IR есть апнот, по-моему 1001 -й
Go to the top of the page
 
+Quote Post
koluna
сообщение Nov 24 2010, 11:05
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061



Цитата(Microwatt @ Nov 24 2010, 00:33) *
Тут терморельеф от термобарьера отличается?


Хм... похоже, что нет...
Я называю так потому что в OrCAD так называется.
А в чем отличия?

Цитата
Если Вы о термобарьере, то даташиты подразумевают отсутствие оных. Только сплошная медь.


А как тогда паять данный корпус на медь площадью 9" квадратных?

Цитата
Для разных конкретных случаев (корпусов) у IR есть апнот, по-моему 1001 -й


Спасибо.
Нет. Не 1001-ый.
Как приблизительно называется аппноут, не помните?

Случайно не это? http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-994.pdf

Кстати, на сколько сильно маска увеличивает тепловое сопротивление?

Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Nov 24 2010, 10:46


--------------------
Благодарю заранее!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 24 2010, 15:13
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 24 2010, 14:05) *
....А как тогда паять данный корпус на медь площадью 9" квадратных?
....Спасибо.
Нет. Не 1001-ый.
....Кстати, на сколько сильно маска увеличивает тепловое сопротивление?

Да. это тот апнот. не 1001, а 994, но с погрешностью в полпроцента я угадалsmile.gif
Корпус с помощью тетки с мощным паяльником паяется. В туннельной печи силовые схемы технологически очень сложно паять. Обычно, заказываем автоматическую сборку 0.805 а потом уже D-pak и прочее на большие полигоны с хорошим теплоотводом дособираем вручную.
По поводу маски - сколько не запрашивали печатников - молчат. Я в проблемных местах маску открываю. Теплоотдача заметно возрастает. Померять бы точно, руки не доходят.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArseGun
сообщение Dec 8 2010, 05:42
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 192
Регистрация: 10-03-07
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026



Цитата(Microwatt @ Nov 24 2010, 19:13) *
...Я в проблемных местах маску открываю. Теплоотдача заметно возрастает. Померять бы точно, руки не доходят.


У меня руки дошли. biggrin.gif
Разница температур полигона с маской (зеленой) и без - менее 10град. Что вполне и предсказуемо. Тепловое сопротивление паяльной маски толщиной в несколько микрон (5-7мкм., если не ошибаюсь) несравнимо ниже сопротивления поверхность-воздух. Это что касается конвенкционной составляющей теплоотвода. А вот теплоотвод за счет лучистого переноса вполне может и улучшиться при использовании масок темного цвета (например, черной или синей). На пром. оборудовании практически не видел вскрытых от маски термополигонов. К тому же с маской аккуратнее и красивее biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- n_bogoyavlensky   Тепловой режим преобразователя LM2596 в корпусе TO-263   Nov 23 2010, 20:09
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2010, 18:13) Да...   Nov 25 2010, 08:44
||- - Microwatt   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 11...   Nov 25 2010, 12:49
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 15:49) Да...   Nov 25 2010, 13:21
||- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 15:49) Дл...   Dec 2 2010, 20:44
||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 2 2010, 23:44) Если ...   Dec 2 2010, 21:41
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ArseGun @ Dec 8 2010, 11:42) А вот...   Dec 22 2010, 18:13
- - n_bogoyavlensky   Кстати, правильным ли будет ниже приведенный расче...   Nov 25 2010, 14:58
- - n_bogoyavlensky   Кстати, что можете посоветовать по поводу электрол...   Nov 29 2010, 06:51
- - AlexeyW   Ну это да все это верно. Я имел в виду не сознате...   Dec 3 2010, 11:29
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 3 2010, 15:29) . Кст...   Dec 3 2010, 14:08
- - AlexeyW   Это при каких фронтах?   Dec 3 2010, 19:48
- - Microwatt   Ну там фронты 20-40нс. Почти на пределе 100мГц осц...   Dec 3 2010, 21:32
- - AlexeyW   Ну, такие фронты - это сурово мы обычно всегда ст...   Dec 5 2010, 19:55
- - Uree   Немного уточню: толщина маски обычно 20-25мкм, а н...   Dec 8 2010, 08:10
- - ArseGun   Цитата(Uree @ Dec 8 2010, 12:10) Немного ...   Dec 8 2010, 09:21


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:52
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016