Цитата(MKdemiurg @ Dec 13 2010, 00:27)

1)Вообще реально ли так сделать, НЕИСПОЛЬЗУЯ аппаратный контроль?- ну не ввёл я при проэктировании кроме TX RX и DTR ничего
Реально. Если пакеты будут небольшие и после передачи пакета клиент обязательно будет ожидать ответа сервера.
Цитата
2)Если использовать готовые сокеты(delphi) для сервера то не придёт ли в ПРОЗРАЧНОМ режиме кроме информации ещё и "обвес" TCP?
"Прозрачно" передаются только собственно данные, все, что наложено стеком, пользователь не видит.
Цитата
3)Я так понял что во время обрыва соединения в прозрачном режиме модем виснет в data mode и вывести его можно только аппаратно?
Или используя последовательность "+++", соблюдая правила (пауза до, пауза после).