реклама на сайте
подробности

 
 
> Динамическая стойкость по току, для ТТ
Zelepuk
сообщение Dec 21 2010, 13:03
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Здравствуйте.

Недавно получил интересный вопрос.

Меня спросили какова динамическая стойкость промежуточного ТТ в устройстве (универсальный счётчик электроэнергии).
Из интернета узнал динамическая стойкость - максимальное мнгновенное значение тока, который способна выдержать первичная обмотка при короткозамкнутой вторичной без повреждений.

Трансформатор малеьнький тип TALEMA AS-100.

Понимаю, что такой параметр зависит только от конструкции. Но примерно хотябы порядок узнать...

40А? 100А? 200А?

P.S. номинал 5А
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 14:18
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Спасибо. Т.е. если я вас проавильно понял 10 А при номинале 5А это более близко к реальности.

Вот читаю на аппаратуру РЗАиА спецификацию. Написано номинал 5А, уставка по току до 20*Iн.

Или у них там свои замаорчки, так как работают в других режимах...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Dec 22 2010, 14:27
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(Zelepuk @ Dec 22 2010, 19:18) *
Вот читаю на аппаратуру РЗАиА спецификацию. Написано номинал 5А, уставка по току до 20*Iн.

Когда я делал "защитное реле", то у меня точно такое же ТЗ было. Номинал - 5а (стандарт для CT) а регистрировать при перегрузке - 20*5 А.

Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 19:20) *
Расскажи(е)те, что купить, чтобы не мотать высоковольтный трансформатор. Дешево. (?)

Вы бы хоть ТТХ сказали. А то в лампочке CCFL, и на трансформаторной подстанции, "высоковльтные трансформаторы" есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 22 2010, 14:37
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Methane @ Dec 22 2010, 20:27) *
Вы бы хоть ТТХ сказали.

Вроде бы, в контексте беседы понятно, что речь шла о готовых ТТ. Вот и интересовалась возможностью их другого применения. А именно: хотела узнать, какое можно получить напряжение и ток от готового дешевого (?) ТТ. Чтобы не мотать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Dec 22 2010, 15:04
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 19:37) *
Вроде бы, в контексте беседы понятно, что речь шла о готовых ТТ. Вот и интересовалась возможностью их другого применения. А именно: хотела узнать, какое можно получить напряжение и ток от готового дешевого (?) ТТ. Чтобы не мотать...

Напряжение не нормируется. Оно завист от скорости нарастания тока в первичке, ёмкости вторичке, итд. И вообще нормально для CT работа - работа на кз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 22 2010, 15:07
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Methane @ Dec 22 2010, 21:04) *
Напряжение не нормируется. Оно завист от скорости нарастания тока в первичке, ёмкости вторичке, итд. И вообще нормально для CT работа - работа на кз.

Все это я понимаю. Также думаю, что измерял кто-то предельное напряжение, которое не пробивает обмотку...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 15:30
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 21:07) *
Все это я понимаю. Также думаю, что измерял кто-то предельное напряжение, которое не пробивает обмотку...


есть гост на это дело. У нас стандарты 2500В. Время не помню... минута чтоли...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 22 2010, 16:01
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Zelepuk @ Dec 22 2010, 21:30) *
есть гост на это дело. У нас стандарты 2500В. Время не помню... минута чтоли...

Название напишите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zelepuk
сообщение Dec 22 2010, 16:53
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 22:01) *
Название напишите.


не помню к сожалению... но например блоки питания MEAN WELL этому соответствуют...

Вот если бы кто-нибудь методику дал по расчёту ТТ для измерителя.

Интересует как соотнести такие параметры как количество витков вторичной обмотки, сопротивление вторичной обмотки, тока насыщения.


P.S. К фундаментальным книжкам не отсылать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 22 2010, 20:49
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Zelepuk @ Dec 22 2010, 23:53) *
Интересует как соотнести такие параметры как количество витков вторичной обмотки, сопротивление вторичной обмотки, тока насыщения.
P.S. К фундаментальным книжкам не отсылать.

Во сколько раз желаете уменьшить ток, столько и витков
Сопротивление вторичной обмотки желательно выбрать малым по сравнению с измерительным нагрузочным резистором. Но вообще-то, ни сопротивление обмотки, ни падение на выпрямительном диоде на точность измерения практически не влияют. Ну и ток же она должна держать без нагрева.
Трансформаторы не насыщаются. Это у дросселей может быть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Zelepuk   Динамическая стойкость по току   Dec 21 2010, 13:03
- - Methane   Цитата(Zelepuk @ Dec 21 2010, 18:03) P.S....   Dec 21 2010, 14:24
- - Designer56   Прикиньте по току вторички и её сопротивлению расс...   Dec 21 2010, 14:26
- - orthodox   Вот еще может пригодиться http://akstudio.narod.r...   Dec 21 2010, 15:15
- - V_G   У идеального трансформатора ТОКА такого ограничени...   Dec 21 2010, 20:58
- - Designer56   Мне бы тоже пригодился идеальный ТТ с Ктр. эдак ты...   Dec 22 2010, 03:58
- - V_G   Не понял сути проблемы. При 1 витке на первичке и ...   Dec 22 2010, 04:12
|- - Designer56   Цитата(V_G @ Dec 22 2010, 12:12) Не понял...   Dec 22 2010, 04:41
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 22 2010, 10:41) А...   Dec 22 2010, 14:20
- - yakub_EZ   Для бытовых осветительных сетей 220 вольт коммутац...   Dec 22 2010, 04:22
- - Zelepuk   Интересно, а какие требования к промышленным систе...   Dec 22 2010, 13:56
- - Designer56   Мы делали приборы по Т.З минАтоммаша. В т.ч. и на ...   Dec 22 2010, 14:10
|- - Zelepuk   Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 20:37) Вроде ...   Dec 22 2010, 14:50
|- - Methane   Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 20:07) Все эт...   Dec 22 2010, 15:12
||- - Methane   Цитата(Zelepuk @ Dec 22 2010, 20:30) есть...   Dec 22 2010, 15:50
|||- - Methane   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2010, 01:49) Во...   Dec 23 2010, 01:28
|||- - Zelepuk   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2010, 02:49) Во...   Dec 23 2010, 12:18
|||- - V_G   Цитата(Zelepuk @ Dec 24 2010, 01:18) На о...   Dec 23 2010, 21:30
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 23 2010, 00:01) Назван...   Dec 23 2010, 12:41
|- - yakub_EZ   Цитата(Tanya @ Dec 22 2010, 21:07) Все эт...   Dec 23 2010, 04:39
- - V_G   Для ТТ насыщение не страшно, если идет при кратков...   Dec 23 2010, 01:57
- - Methane   Цитата(V_G @ Dec 23 2010, 06:57) Для ТТ н...   Dec 23 2010, 02:06
- - V_G   Цитата(Methane @ Dec 23 2010, 15:06) Ни р...   Dec 23 2010, 05:48


Reply to this topicStart new topic