Цитата(spoluer @ Jan 11 2011, 12:45)

Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
точность стабилизации = 2%
Посмотрел исходный пост еще раз, более внимательно. Это курсовой/диплом, или реальная разработка?
По заданию и рисунку получается, что надо отбирать от 8,5 до 9,5 кВт от однофазной сети с нестандартным уровнем напряжения и при этом плевать на требования к форме потребляемого тока. Решение очень странное. 8кВт для однофазного прибора многовато. Применение 50Гц трансформатора и импульсного стабилизатора после него выглядит еще более странно для таких уровней напряжения и мощности.
Если это реальная разработка, то дайте более общее ТЗ.
Если это диплом, то удовлетворите мое любопытство: где ж такие темы предлагают?