Цитата(Hoodwin @ Jan 18 2011, 11:21)

Ну так это то вполне логично.
Согласен.
Но, несколько напрягает, когда тыкаешь на проекте Edit -> Browse -> Parts -> VD13 и попадаешь на VD17 в совершенно другом листе схемы...

Противоречие какое-то...
Цитата
По поводу самих компонентов. Вот эти вот резисторы R17, R24 - они несколько противоречат идее промышленного интерфейса с плавающим common mode.
Но ведь это стандартное решение, чтобы не было неоднозначного состояния на линии?
Цитата
Проблема с ними в том, что при смещении нулей на разных сторонах магистрали в 25В они просто на пределе по мощности (U^2/R).
Согласен.
Но у нас все платы внутри одного шкафа и питаются от одного источника

На будущее учту.
Кстати, третий провод на магистрали (общая цепь) разве не уровняет потенциалы земель?
Цитата
Они защищают от кратковременных пробоев линии, но выдержат ли DC 25V скажем?
Не выдержат

Цитата
Кроме того, у них другая идеология брошенного интерфейса.
Под брошенным интерфейсом Вы понимаете разорванную магистраль?
Цитата
Вот такие вот соображения.
Спасибо большое

Цитата
Сегодня TI выпускает уже драйверы с common mode -20..+25V (SN65HVD20), и даже -70..+70V (SN65HVD1785)
http://www.efind.ru/icsearch/?search=SN65HVD20Что-то недоставабельные они какие-то

Вы их используете? Где берете и по какой цене, если не секрет?