Нужно для работы сделать 12 В 100 А. Какую топологию, посоветуете и как параллелить вторичку при таком токе |
|
|
|
 |
Ответов
|
Jan 25 2011, 11:34
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142

|
Цитата(skyled @ Jan 25 2011, 12:53)  Питание сетевое (220). PFC наверняка, но об этом потом. Многофазный это не тоже самое, что включить обмотки параллельно после диодов и дросселей? Конечно можно подумать чтобы запараллелить шт 20 одинаковых флаев, но как управлять фазой? Тактировать от МК в духе ARM9? Контроль равномерности токов как-то не вполне понятен. Если не будет быстродействия, то и толку от него не будет. Многофазный это n одинаковых преобразователей, работающих с одной петлей ОС и от одного тактового генератора, но пила ШИМ у них сдвинута друг относительно друга на 360/n. Для случая двух фаз – это перемежающийся, как в контроллере UCC28221 от TI, ищите по ключевому слову interleaved. Кстати, на такую мощность и ККМ тоже лучше перемежающийся, например UCC28070.
|
|
|
|
|
Jan 25 2011, 13:49
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(NGK @ Jan 25 2011, 14:34)  Многофазный это n одинаковых преобразователей, работающих с одной петлей ОС и от одного тактового генератора, Есть мнение, что это автономные источники, включенные по выходу параллельно, работающие от своих тактовых генераторов, но синхронизируемые отдельным генератором фаз. В результате работа каждого сдвинута по фазе, но по частоте у всех одна. Выравнивание нагрузки не так уж обязательно, если каждый источник имеет четкое ограничение по отдаваемой мощности. Сами разберутся кому 100% возможностей, кому 80 отдавать. Нагрузка на фазы будет разной при половинной нагрузке выхода. по мере роста нагрузки фазы будут выравниваться. Общая петля ОС... да, можно общую. Проще отдельную, если не требуется подстройка выходного напряжения и устраивает небольшая ошибка из-за неидентичности петель ОС у разных фаз.
|
|
|
|
|
Jan 28 2011, 14:33
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142

|
Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 16:49)  Есть мнение, что это автономные источники, включенные по выходу параллельно, работающие от своих тактовых генераторов, но синхронизируемые отдельным генератором фаз. В результате работа каждого сдвинута по фазе, но по частоте у всех одна. Общая петля ОС... да, можно общую. Проще отдельную, если не требуется подстройка выходного напряжения и устраивает небольшая ошибка из-за неидентичности петель ОС у разных фаз. Все-таки именно наличие общей петли ОС и отличает многофазный преобразователь от «N+1 redundant». В качестве примера именно многофазного рассмотрим TPS40140. Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 16:49)  Выравнивание нагрузки не так уж обязательно, если каждый источник имеет четкое ограничение по отдаваемой мощности. Сами разберутся кому 100% возможностей, кому 80 отдавать. Нагрузка на фазы будет разной при половинной нагрузке выхода. по мере роста нагрузки фазы будут выравниваться. Вот здесь не соглашусь, нагрузку обязательно выравнивать! Как минимум за счет спадающей внешней характеристики. В противном случае распределение токов может быть крайне неравномерным, например один загружен на 80% от своего номинального тока, другой на 20%. Такая система развалиться уже при 70% от номинала системы. Многофазник за счет общей петли ОС давет на выходе более стабильное напряжение. При сбросах – набросах нагрузки переходные процессы у него короче, в т. ч. и потому, что нет «медленной» составляющей вызванной перераспределением токов между параллельно включенными источниками. Но многофазные источники хорошо работают в режиме управления по пиковому току.
|
|
|
|
|
Jan 28 2011, 18:21
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032

|
Цитата(NGK @ Jan 28 2011, 17:33)  Но многофазные источники хорошо работают в режиме управления по пиковому току. В режиме VM они тоже неплохо работают. Однако, как мне кажется, топикстартера не особо волнуют проблемы динамической нагрузки или равномерности потребляемого тока. Для него, пмсм, более актуальным было бы использование питальников с возможностью параллельной работы. Скажем, имеется отработанный источник на 600 ватт, в котором есть вывод "параллельная работа", который можно соединить с N-выводами аналогичных источников и получить, грубо говоря, N-кратное увеличение вых. мощности при автоматическом симметрировани выходных токов. Подобную структуру тоже можно назвать многофазником, но не синхронным. Отсутствие синхронизации приводит к появлению биений, но, как показала практика, они эффективно давятся цепью (единой) ОС по напряжению. Если же в упомянутом источнике предусмотрен вывод синхронизации, то введение оной позволяет получить синхронный многофазник. Буде синхронизатор одноканальный, например, один из параллельных источников, то вся "бригада" молотит на одной частоте, а если синхронизатор отдельный и N-канальный, с соотв. сдвигом фазы, то получаем тот самый классический многофазних и при этом применяемость исходного 600-ваттного источника гораздо шире. Кстати, и сам 600-ваттник может быть сделан с многофазной топологией силовой части. Разработчик, умеющий готовить подобное блюдо, легко отбивается от любого ТЗ набором из соответствующего количества источников с опцией параллельной работы, а денежку берёт как за новую разработку.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
skyled Нужно для работы сделать 12 В 100 А. Какую топологию Jan 25 2011, 08:49 _Pasha А не проще ли MeanWell какой-нить прикупить? Jan 25 2011, 08:59 NGK Входное напряжение какое, какая нагрузка, гальвани... Jan 25 2011, 09:41   gumet Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 16:49) Вы... Jan 25 2011, 18:28    Microwatt Цитата(gumet @ Jan 25 2011, 21:28) Подобн... Jan 25 2011, 19:42    Microwatt Цитата(NGK @ Jan 28 2011, 17:33) Вот здес... Jan 28 2011, 19:48     NGK Цитата(Microwatt @ Jan 28 2011, 22:48) У ... Jan 31 2011, 15:47      Microwatt Цитата(NGK @ Jan 31 2011, 19:47) "Ра... Jan 31 2011, 18:48   pr0m Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 16:49) Об... Feb 8 2011, 18:32    Microwatt Цитата(pr0m @ Feb 8 2011, 22:32) А можете... Feb 8 2011, 20:20 tyro Цитата(skyled @ Jan 25 2011, 11:49) В пер... Jan 25 2011, 12:26 IVX никаких шотток, только мосфеты в синхронном выпрям... Jan 25 2011, 15:22 Прохожий Цитата(IVX @ Jan 25 2011, 18:22) никаких ... Jan 25 2011, 16:25  Microwatt Цитата(Прохожий @ Jan 25 2011, 20:25) И к... Jan 25 2011, 17:06   _Pasha Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 20:06) За... Jan 25 2011, 21:23    Microwatt Цитата(_Pasha @ Jan 26 2011, 00:23) Видел... Jan 25 2011, 22:35     _Pasha Цитата(Microwatt @ Jan 26 2011, 02:35) С ... Jan 26 2011, 07:26      Microwatt Цитата(_Pasha @ Jan 26 2011, 10:26) Аблин... Jan 26 2011, 15:47       _Pasha Цитата(Microwatt @ Jan 26 2011, 19:47) На... Jan 26 2011, 16:33 Serg SP Цитата(IVX @ Jan 25 2011, 18:22) Желатель... Jan 25 2011, 16:42 SergCh Цитата(skyled @ Jan 25 2011, 11:49) Если ... Jan 25 2011, 19:58 MegaElektronik А я купил 6 (шесть) компьютерных старых БП по 50 р... Jan 27 2011, 05:11 Herz Цитата(MegaElektronik @ Jan 27 2011, 07:1... Jan 27 2011, 08:23  IVX Цитата(Herz @ Jan 27 2011, 11:23) Я думаю... Jan 27 2011, 14:56   Herz Цитата(IVX @ Jan 27 2011, 16:56) это поче... Jan 27 2011, 17:43    IVX Цитата(Herz @ Jan 27 2011, 20:43) Автор в... Jan 30 2011, 07:16     tyro Цитата(IVX @ Jan 30 2011, 10:16) тот кто ... Jan 30 2011, 07:33     pokos Цитата(IVX @ Jan 30 2011, 10:16) тот кто ... Jan 31 2011, 07:59      IVX Цитата(pokos @ Jan 31 2011, 10:59) Вообще... Jan 31 2011, 10:52       Herz Цитата(IVX @ Jan 31 2011, 12:52) Топикста... Jan 31 2011, 20:43 skyled Целью этой темы было разобраться как создать источ... Jan 31 2011, 07:27 Herz Вот с USB-интерфенйсами блоков питания ещё не виде... Jan 31 2011, 07:37 tyro Цитата(Herz @ Jan 31 2011, 10:37) Вот с U... Jan 31 2011, 19:09
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|