Цитата(Пришелец @ Aug 17 2010, 11:16)

Добрый день!
никто не сталкивался с проблемой?:
LPC1768 - не работает правильно ADC при отладке через JTAG.
Без отладки (даже с подключенным разъёмом всё работает).
Измерения производятся циклически по всем каналам, каналы переключаются по прерыванию АЦП.
С jtag прерывания происходят но результат измерения всегда = 4095 т.е. максимальное значение.
Мне помогла переустановка драйвера JLINK.
Насчет кода 4095: у меня это воспроизводилось когда монтажница забыла запаять микросхему опорного напряжения - UREF был 0