Здравствуйте!
Спаял платку с МК lpc2101. сделал хвостик RS232-TTL пытаюсь прочитать версию загрузчика но не чего не выходит...
не скажите как найти ошибку?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
InsolentS
сообщение Mar 4 2011, 04:35
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 414
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 897



Цитата(Neon_613 @ Mar 4 2011, 05:08) *
Здравствуйте!
Спаял платку с МК lpc2101. сделал хвостик RS232-TTL пытаюсь прочитать версию загрузчика но не чего не выходит...
не скажите как найти ошибку?

У Вас на плате есть внешний супервизор? Если нет - попробуйте через некоторое время, после подачи питания, вручную сделать Reset. У этих процев криво работает встроенный POR.
P0.14 на земле?


--------------------
Курильщик даташитов со стажем
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Punk
сообщение Mar 4 2011, 07:29
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 242
Регистрация: 19-06-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167



Цитата(InsolentS @ Mar 4 2011, 07:35) *
У этих процев криво работает встроенный POR.
P0.14 на земле?

А в чем кривость выражается? не всега видит просады по питанию?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
InsolentS
сообщение Mar 4 2011, 09:46
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 414
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 897



Цитата(Punk @ Mar 4 2011, 12:29) *
А в чем кривость выражается? не всега видит просады по питанию?

Без внешней цепочки сброса вообще может не стартануть, либо не входит в отладочный режим, даже при правильном уровне на P0.31. В LPC213x такого не наблюдалось. А вот в новых lpc13xх проблема, похоже, сохранилась.


--------------------
Курильщик даташитов со стажем
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Neon_613   lpc2101 не работает. что делать?   Mar 4 2011, 00:08
- - Punk   Цитата(Neon_613 @ Mar 4 2011, 03:08) Здра...   Mar 4 2011, 04:36
- - Neon_613   ЦитатаУ Вас на плате есть внешний супервизор? что ...   Mar 4 2011, 10:46
|- - InsolentS   Цитата(Neon_613 @ Mar 4 2011, 15:46) что ...   Mar 4 2011, 11:59
- - Neon_613   ЦитатаКварц на какую частоту у Вас? 12МГц ЦитатаХ...   Mar 4 2011, 12:27
- - serkos   Приветствую уважаемые форумчане. Вот и я столкнулс...   Feb 16 2012, 18:32
|- - Ivan Panov   Цитата(serkos @ Feb 16 2012, 20:32) Приве...   Feb 16 2012, 23:03
- - serkos   Этот вывод у меня неподключён. Посадил через 1к ре...   Feb 17 2012, 05:39
- - serkos   Да в режиме загрузчика на ? отвечает-синхронизед. ...   Feb 17 2012, 14:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (serkos @ Feb 17 2012, 16:09) Да в ...   Feb 21 2012, 07:34
- - serkos   Приветствую! Народ куда все подевались?   Feb 21 2012, 05:29
- - serkos   Cхема взята с апнота AN 10513. Соответственно номи...   Feb 22 2012, 07:00
- - esaulenka   Цитатау этих процев после входа в ISP вывод Tx бол...   Feb 22 2012, 08:54
- - serkos   Приветствую! Новая сводка с фронта. Залил прош...   Mar 9 2012, 18:55
- - serkos   Привет всем. Народ вы где?   Apr 4 2012, 11:55
- - esaulenka   Тут бесполезно дистанционно советы давать. Начнит...   Apr 4 2012, 13:23


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:00
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016