> испытание наносекундными импульсами, для экранированных проводов
shf_05
сообщение Mar 5 2011, 04:41
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



добрый день, подскажите, пожалуйста по способу проведения испытаний
на аппаратуру задано требование на устойчивость к наносекундным импульсам, определенная степень жесткости (например 3, 2кВ), ГОСТ Р51317.4.4.2007.
в условиях эксплуатации провода к аппаратуре прокладываются в экране.
на испытаниях провода укладываются в емкостные клещи, на клещи относительно земли подают НСИ, однако в ГОСТе не указано как проводить в этом случае испытания провода укладывать в экране или без него.
Если провода уложить в экране, экран заземлить на вводе в аппаратуру, заземлить с противоположного конца, то помеха так и не доберется до испытываемого интерфейса- она практически вся (зависит от экрана и эффективности его заземления) уйдет на землю, что тогда мы испытываем?, проверяем законы физики?
или все же надо подать без экрана, считая, что хоть интерф. кабели и в экране эксплуатируют, помеха все же находит способы добраться до входов (например целостность экрана повреждена, он плохо заземлен, низкое его кач-во, помеха появилась до ввода проводов в экран и т.п.)?
пс- насколько я понимаю, необходимо делать по 2-му варианту, на чем и пытаюсь настоять, а желающие "поскорее" пройти испытания уложили провода в экран, хорошенько заземлили и рады результату... так хоть 100кВ можно подавать на клещи!
пспс- то же и к др. видам испытаний, например на кондуктивные РЧ диапазона.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 5 2011, 05:12
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Условия испытаний должны быть максимально приближены к условиям эксплуатации. Если в эксплуатационной документации есть прямое указание на применение только экранированных кабелей, то и испытания должны проводиться с экранированными кабелями. Испытаниями Вы подтверждаете, что выбранные способы защиты от помех эффективны. При этом никто не мешает факультативно провести испытания и при других условиях, можно будет еще раз убедиться, что предпринятые меры эффективны и необходимы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Mar 5 2011, 08:00
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 5 2011, 10:12) *
Условия испытаний должны быть максимально приближены к условиям эксплуатации. Если в эксплуатационной документации есть прямое указание на применение только экранированных кабелей, то и испытания должны проводиться с экранированными кабелями.


в том то и дело, указание есть на применение экр. кабелей, допустим есть, но др. дело, если помехи тем не менее имеются,
требование гласит "уровень помехи на таких то интерфейсах составляет столько то, критерий функционирования А..." ни слова про экраны.
проводя испытания с экранированными кабелями не рискуем ли мы получить установку, где формально условия " максимально приближены к условиям эксплуатации", а в реальности сильно смягчены, ибо несмотря на экранировку помехи всеж таки появляются на интерфейсах в эксплуатации, а проводя испытания с экр. кабелями помехи естественно не доходят до интерфейса, уходя с оплетки на землю.
по сути мой вопрос принимает форму- "а как понимать формулировку требований к ап-ре?".
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- shf_05   испытание наносекундными импульсами   Mar 5 2011, 04:41
- - Andy Mozzhevilov   Вам в предыдущем посте достаточно исчерпывающе и в...   Mar 5 2011, 08:39
- - orthodox   Цитата(shf_05 @ Mar 5 2011, 06:41) Если п...   Mar 7 2011, 06:00
- - Пушкарев Михаил   Цитата(shf_05 @ Mar 5 2011, 07:41) Если п...   Mar 7 2011, 06:50
|- - shf_05   в ходе испытаний "земли" практически экв...   Mar 7 2011, 14:30
- - Andy Mozzhevilov   Ваше желание как разработчика применить лучшую защ...   Mar 7 2011, 17:45
|- - shf_05   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 7 2011, 22...   Mar 8 2011, 15:30
|- - Пушкарев Михаил   Вы при разработке предусматриваете меры защиты от ...   Mar 9 2011, 03:32
- - Andy Mozzhevilov   Я не знаю всех особенностей вашей аппаратуры. Но е...   Mar 9 2011, 06:56
|- - shf_05   Пушкарев Михаил, Andy Mozzhevilov первые два абзац...   Mar 9 2011, 07:44
|- - pokos   Цитата(shf_05 @ Mar 9 2011, 10:44) ...быв...   Mar 16 2011, 09:26
- - Andy Mozzhevilov   Заказчик ОАО РЖД, фирма - Промэлектроника   Mar 9 2011, 08:31
- - sysel   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 9 2011, 11...   Mar 9 2011, 13:40
- - shf_05   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 9 2011, 13...   Mar 9 2011, 16:56