Доброго дня!

Есть устройство, которое должно питаться как от сети переменки 220 В, так и от сети пост. тока 27 Вольт. Если сеть 220 пропала, надо автоматически переключиться на борт сеть 27 Вольт.
В устройстве стоит AC/DC MeanWel с 220 на 27 Вольт. Из этих 27 В формируются все напряжения питания (5, 12 и т.д.) схемы. Ток потребления по 27 В - не более 1.2 А.
Первое, что пришло в голову - объединить оба источника 27 Вольт (MeanWel и бортсеть) через диоды Шоттки (схема диодного ИЛИ) - кто есть, от того и питаемся.
Но что-то меня терзают сомнения насчет надежности такой схемы.
Посмотрел продукцию TI - там есть готовые чипы занимающиеся переключением питания между аккумулятором и внешним источником, но у них рабочее напряжение намного меньше 27 В.
В описании такого чипа видно, что переключение выполняется p-канальными полевиками, попробовал сам набросать схему на дискретных элементах - ничего путного у голову не идет, в транзисторной схемотехнике не силен sm.gif

Если кто занимался подобным вопросом - подскажите решение или идею.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
AlexeyW
сообщение Mar 14 2011, 18:03
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Только имейте в виду - на бортсети допускается довольно продолжительно 18-36В, и выбросы до 50В, кажется, до секунды.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 14 2011, 22:23
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(AlexeyW @ Mar 14 2011, 22:03) *
Только имейте в виду - на бортсети допускается довольно продолжительно 18-36В, и выбросы до 50В, кажется, до секунды.

Оно конечно даже может такое быть. Когда-то стандарт кто-то написал и на полку поставил.
Но, помню, однажды за этих беспредельщиков таки взялись в одном проекте. Которые выбросы и провалы генерируют по расхлябанности своей и лени, доставляя другим людям кучу проблем.
Все изделие в целом похудело заметно и надежность выросла тоже за счет исключения ненужных фильтров и стабилизаторов на каждом шагу, снизилось общее энерогопотребление.