Цитата(Atridies @ Mar 20 2011, 18:07)

Промоделировал в MicroCap - вроде все нормально получается.
Как я был прав, по жизни не доверяя чужим симуляторам

Кстати, о гальванической развязке: не будет ли приемлемым решением обе линии 220В отцепить емкостями? Только, правда, при этом 42мА не получится - каждая емкость должна позволять не более 30мА, считающихся безопасными, да еще пополам.
Про религиозный страх - он имеет еще и ту основу, что в сети, кроме синуса 220В, могут быть весьма крутые импульсы в киловольты, которые могут пробить входную гальваническую развязку. Посему, как межобмоточная изоляция трансов, так и входная развязка емкостями должны быть рассчитаны на киловольты (так наз. Y-конденсаторы).