Цитата(Zelepuk @ Apr 1 2011, 14:00)

1) Чем отличаются счётчики с непосредственным включением и счётчики с трансформаторным включением?
Кроме самого отличия во включении есть ли какие-то различия? может в точности?
2) Чем обеспачивается класс точности счётчика (0.2s, 0.2, 0.5, 1...) и что означает? Точность по амплитуде?
1) Датчики с трансформаторным включением включаются через масштабирующие измерительные трансформаторы тока
ну и очевидно напряжения, и у них там в расчетах могут вводиться коэффициенты трансформации и
коррекции погрешности сдвига фазы измерительных трансформаторов.
2) вообще-то там внутри счетчика весьма точно считается мгновенная мощность (активная,реактивная)
и интегрируется и класс относится соответственно к потребляемой энергии
Для класса 0.2s задается требование более лучшей относительной погрешности при малой потребляемой мощности.
Если более подробно - надо смотреть ГОСТы.