реклама на сайте
подробности

 
 
> Счётчики электроэнергии, надо разобраться
Zelepuk
сообщение Apr 1 2011, 11:00
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Здравствуйте!
помогите ответить на вопросы по счётчикам электроэнергии:

1) Чем отличаются счётчики с непосредственным включением и счётчики с трансформаторным включением?
Кроме самого отличия во включении есть ли какие-то различия? может в точности?

2) Чем обеспачивается класс точности счётчика (0.2s, 0.2, 0.5, 1...) и что означает? Точность по амплитуде?

Заранее благодарен!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Zelepuk
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Если я правильно понял, то в счётчике электроэнергии всегда стоят измерительные ТТ или ТН(или делители). А вот во внешнюю цепь он может включаться либо через трансформатор напряжения и трансформатор тока, либо непосредственно в цепь.

Первый случай необходим если меряем мощность в высоковольтных и высокооамперных цепях (например если в линии 600 ампер, то масштабируем до 5А).
Второй случай, если счётчик в сети, где уже 5 ампер номинальный ток.

Я правильно понимаю?
Если да, то получается собсвтенно отличия минимальны: скажем нельзя же сказать что счётчик трансформаторного включения точнее/грубее счётчика непосредственного включения?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sinc_func
сообщение Apr 1 2011, 14:03
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 107
Регистрация: 29-05-10
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619



Цитата(Zelepuk @ Apr 1 2011, 15:45) *
Если я правильно понял, то в счётчике электроэнергии всегда стоят измерительные ТТ или ТН(или делители). А вот во внешнюю цепь он может включаться либо через трансформатор напряжения и трансформатор тока, либо непосредственно в цепь.
....
Если да, то получается собсвтенно отличия минимальны: скажем нельзя же сказать что счётчик трансформаторного включения точнее/грубее счётчика непосредственного включения?


Когда я проектировал электросчетчик - решение с делителями напряжения выглядело более правильно (не столь монстрообразно как с внутренними ТН). ТТ в электросчетчике являются практически стандартным решением...

По второму пункту.
Формально да - отличия минимальны, но надо надо понимать что электросчетчик для подключения к внешним масшабирующим TT и TH - это
существенно более высокий класс ответсвенности.
Это касается как наличия дополнительных функциональных "фишек" в софте (типа масштабов), так и коррекции фазового сдвига внешнего ТТ
(для класса 02S - расширенный динамический диапазон и точность - индуктивности ведут себя весьма непросто)