Цитата(Zelepuk @ Apr 1 2011, 15:45)

Если я правильно понял, то в счётчике электроэнергии всегда стоят измерительные ТТ или ТН(или делители). А вот во внешнюю цепь он может включаться либо через трансформатор напряжения и трансформатор тока, либо непосредственно в цепь.
....
Если да, то получается собсвтенно отличия минимальны: скажем нельзя же сказать что счётчик трансформаторного включения точнее/грубее счётчика непосредственного включения?
Когда я проектировал электросчетчик - решение с делителями напряжения выглядело более правильно (не столь монстрообразно как с внутренними ТН). ТТ в электросчетчике являются практически стандартным решением...
По второму пункту.
Формально да - отличия минимальны, но надо надо понимать что электросчетчик для подключения к внешним масшабирующим TT и TH - это
существенно более высокий класс ответсвенности.
Это касается как наличия дополнительных функциональных "фишек" в софте (типа масштабов), так и коррекции фазового сдвига внешнего ТТ
(для класса 02S - расширенный динамический диапазон и точность - индуктивности ведут себя весьма непросто)