> Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование
AndreyVN
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Сразу извиняюсь за вопрос который не попадает ни в одну из веток форума.

Задача следующая, контроллер собирает состояние большого количества дискретных сигналов с оборудования, значительная часть которого находится на улице на удалении 100-200м.
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.

Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.

Ясно, что ключевым моментом здесь является сопротивление слегка окислевшегося контакта, но как его оценить и обосновать на бумаге???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
syoma
сообщение Apr 4 2011, 08:44
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей?
Ответы следующие:
1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным.
2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В.
3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает.
4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.

Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Apr 4 2011, 10:21
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 12:44) *
Пока коллеги мне написали один ответ, без ссылок на стандарты. И он более относится к противоположному вопросу: Зачем требуется повышенное напряжение для питания этих цепей?
Ответы следующие:
1. Дистанция от шкафов АСУ до наружного оборудования бывает достаточно длинной и таким образом падение напряжения изза кабеля бывает существенным.
2. Пункт 1 возникает из-за того, что надо использовать реле для гальванической развязки - уровень изоляции промышленных ПЛК обычно не более 500В(ИМХО), а по стандарту на подстанции, должно быть не менее 1500В.
3. Внешние контакты могут быть грязные и высокое напряжение более вероятнее их пробъет. Кстати, так как эти вещи относятся к защите персонала(от киловольт, а не от 220В. 220В - просто шутка по сравнению с ними), могу привести пример из лифтов. Там используются цепи безопасности - последовательное включение различных контактов, которые разрывают цепи питания контакторов двигателя. Так вот там ушли от 24В к 110В и даже к 220В, так как цепь длинная(питание обмотки контакторов) и еще 24В не всегда пробивают пыль - надежность страдает.
4. Ну и ессно ЕМС - помехи и т.д. Более высокое напряжение всегда лучше.

Конечно для Вас ничего нового. Но судя по обстановке и опыту мировых фирм я бы остановился на 110В. 24В однозначно слабовато.


Ну как же ничего! Чужой опыт позволяет избежать ошибок!
Добавлю только, что защиту от импульсных помех можно сделать и на 24В, например, у Феникс-контакт есть решение в виде клемм с встрроенной защитой. То есть эту проблему можно вынести за контроллер.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- AndreyVN   Напряжение питания "сухого контакта"   Apr 1 2011, 11:45
- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Суще...   Apr 1 2011, 12:50
|- - MaslovVG   Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) Это...   Apr 1 2011, 14:14
|- - gte   Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) Конт...   Apr 1 2011, 19:16
- - i-mir   Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную...   Apr 1 2011, 13:55
- - Microwatt   Да. если взять схему какой-нить подстанции, то та...   Apr 1 2011, 21:51
|- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) А п...   Apr 2 2011, 18:14
|- - ZVA   Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) А пр...   Apr 3 2011, 05:09
|- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) . Ре...   Apr 3 2011, 08:45
|- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) Как...   Apr 4 2011, 04:14
- - НЕХ   Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ...   Apr 3 2011, 07:52
|- - ZVA   Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) Так 220 В...   Apr 3 2011, 11:39
- - i-mir   Другими словами задачу можно сформулировать так: М...   Apr 4 2011, 05:57
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 09:57) Др...   Apr 4 2011, 08:17
- - firstvald   Это все теория. На практике как только один раз ....   Apr 4 2011, 06:21
- - syoma   Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фир...   Apr 4 2011, 07:30
|- - rezident   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 14:44) Более в...   Apr 4 2011, 09:48
|- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) Пока ко...   Apr 4 2011, 12:25
||- - syoma   Цитата(Microwatt @ Apr 4 2011, 14:25) ...   Apr 4 2011, 14:34
||- - Microwatt   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 17:34) В теори...   Apr 4 2011, 15:41
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Apr 4 2011, 11:44) ... мог...   Apr 4 2011, 14:12
- - i-mir   Цитата(AndreyVN @ Apr 4 2011, 12:17) Вопр...   Apr 4 2011, 19:29
|- - Microwatt   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 22:29) А ...   Apr 4 2011, 21:20
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 4 2011, 23:29) Ес...   Apr 5 2011, 04:20
- - i-mir   Ув. AndreyVN поясните логику рассуждений: С одно...   Apr 5 2011, 17:04
|- - Microwatt   Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 20:04) Ув...   Apr 5 2011, 17:51
|- - AndreyVN   Цитата(i-mir @ Apr 5 2011, 21:04) Ув...   Apr 6 2011, 04:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Apr 6 2011, 08:08) Мы е...   Apr 7 2011, 17:37
|- - AndreyVN   Перелопатил ворох литературы, вот более-менее четк...   Apr 11 2011, 05:44
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Apr 11 2011, 09:44) ГОС...   Apr 11 2011, 08:25
|- - dac   как показала практика (телемеханика энергосистем) ...   Apr 20 2011, 07:46
- - i-mir   Мы затррониули комплексную проблему, которая прису...   Apr 5 2011, 19:21
- - @Ark   ...   Apr 5 2011, 20:04
- - i-mir   Испытания в любом случае должны быть - неважно как...   Apr 6 2011, 06:10
|- - AndreyVN   Для расчета влияний индуктивной помехи требуется п...   Apr 6 2011, 08:14
- - НЕХ   электромагнитная обстановка на подстанции напряжен...   Apr 6 2011, 08:03
- - emt375   Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) Сраз...   Jul 18 2011, 05:14