Есть задача коммутации некоторой силовой цепи (12В, 10А) с помощью реле. Управляющий микроконтроллер обеспечивает включение реле на время не превышающее 5 секунд с последующим обязательным отключением. Необходимо гарантировать отключение реле максимум через 7 секунд даже при условии зависания микроконтроллера, отключения питания управляющей платы, нашествия инопланетян и т.п. Есть ли какие-либо классические решения данной задачи? Сейчас мне видится использование для управления электронным ключом, который запитывает обмотку реле, супервизора (TPS3808) с внешним сбросом с программируемой задержкой. Микроконтроллер "сбрасывает" супервизор, выходной сигнал которого активирует замыкание ключа, а далее через 7 секунд размыкает его принудительно, если микроконтроллер не в состоянии сделать это сам. Ну и заодно можно через 7 секунд дать RESET и самому микроконтроллеру.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Apr 12 2011, 19:44
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



TPS3808 не подойдет. У нее максимально допустимое входное напряжение 7В. Дешевле будет сделать перезапускаемый одновибратор на LMC555 по классической схеме из даташита. Ее можно запитать от 12В, а выход нагрузить прямо на обмотку реле. Надеюсь реле у вас не 10А потребляет как указано, а не более 15мА? wink.gif Номиналы RC для выдержки 7 сек будут не слишком "супермаксимальными", вполне можно будет обойтись керамикой X7R на несколько мкФ и 2-3 МегаОмным резистором.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg_el
сообщение Apr 12 2011, 20:14
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 13-12-06
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473



Цитата(rezident @ Apr 12 2011, 23:44) *
TPS3808 не подойдет. У нее максимально допустимое входное напряжение 7В. Дешевле будет сделать перезапускаемый одновибратор на LMC555 по классической схеме из даташита. Ее можно запитать от 12В, а выход нагрузить прямо на обмотку реле. Надеюсь реле у вас не 10А потребляет как указано, а не более 15мА? wink.gif Номиналы RC для выдержки 7 сек будут не слишком "супермаксимальными", вполне можно будет обойтись керамикой X7R на несколько мкФ и 2-3 МегаОмным резистором.


TPS3808 будет управлять лишь логическим входом силового ключа (от Infineon), поэтому входного напряжения за глаза. У нее есть версия HiRel, пишут, что для Aerospace, Medical и т.п. Также расширенный температурный диапазон (до +125С). 555 конечно же проверенная десятилетиями микросхема, но все же хочется при использовании микросхемы гарантий производителя в ее надежности.

PS 10А будет коммутировать силовая обмотка реле, а обмотка управления конечно же требует миллиамперы.

Цитата(Слесарь @ Apr 12 2011, 23:52) *
Классический вариант - два реле последовательно управляемых контроллером + сторожевой таймер. При проблеме с контактами уж какое-то реле то разомкнет. При проблеме с контроллером сразу перезапуск и инициализация портов управляющих реле


А если к примеру микроконтроллер с тяжелой ОС, которая требует длительной загрузки, то уже потребуется второй МК с быстрым перезапуском. Вот поэтому хочется, чтобы реле размыкалось по команде от независимого устройства без программы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Serg_el   Обеспечение гарантированного отключения реле   Apr 12 2011, 19:19
|- - rezident   Цитата(Serg_el @ Apr 13 2011, 02:14) 555 ...   Apr 12 2011, 20:51
|- - Serg_el   Цитата(rezident @ Apr 13 2011, 00:51) Изв...   Apr 13 2011, 06:32
|- - Tanya   Цитата(Serg_el @ Apr 13 2011, 10:32) ... ...   Apr 13 2011, 07:15
|- - Serg_el   Цитата(Tanya @ Apr 13 2011, 11:15) Проще,...   Apr 13 2011, 07:55
|- - Tanya   Цитата(Serg_el @ Apr 13 2011, 11:55) А пр...   Apr 13 2011, 08:19
|- - Serg_el   Цитата(Tanya @ Apr 13 2011, 12:19) Кажетс...   Apr 13 2011, 09:26
|- - wla   Цитата(Serg_el @ Apr 13 2011, 14:26) А ес...   Apr 13 2011, 10:28
|- - Serg_el   Цитата(wla @ Apr 13 2011, 14:28) Вы уж оп...   Apr 13 2011, 11:40
- - Слесарь   Классический вариант - два реле последовательно уп...   Apr 12 2011, 19:52
- - Слесарь   Как это. В моих системах инициализация портов это ...   Apr 12 2011, 20:16
|- - Serg_el   Цитата(Слесарь @ Apr 13 2011, 00:16) Как ...   Apr 12 2011, 20:21
|- - Слесарь   Я сам сейчас прибалеваю повышением отказоустойчиво...   Apr 12 2011, 20:29
- - Слесарь   А я все мечтаю собрать статистику отказов контролл...   Apr 12 2011, 21:20
|- - wla   У меня в таких случаях процессор генерит импульсы,...   Apr 13 2011, 03:49
- - Слесарь   Помнится, у меня при зависаниях, ШИМ продолжах ген...   Apr 13 2011, 03:58
|- - wla   Цитата(Слесарь @ Apr 13 2011, 08:58) Помн...   Apr 13 2011, 04:11
- - Слесарь   Понятно. То есть, это для системы контролирующей в...   Apr 13 2011, 04:24
- - ArseGun   Цитата(Слесарь @ Apr 13 2011, 01:20) ...К...   Apr 23 2011, 14:35


Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:05
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016