реклама на сайте
подробности

 
 
> SIM900. Схема включения.
SSSR
сообщение Mar 7 2011, 14:46
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 24-09-09
Пользователь №: 52 559



Здравствуйте, уважаемые!
Прошу помощи в уточнении схемы включения модуля SIM900. В плане только управления по USART (аудио, дисплей, клавиатура пока неактуально). Подскажите, возможно что-то я ещё не учёл :

1. В линии SIM-карты DATA, CLK, RST - резисторы 22 Ом и стабилитроны
2. SIM_VDD стабилитрон и конденсатор 0,1 мкф
3. VRTC - конденсатор 4,7 мкф
4. NRESET - не задействован
5. VDD_EXT - не задействован
6. RXD, TXD - на микроконтроллер через резисторы 100 Ом
7. RTS - на общий (GND)
8. DTR - не подключаем (я так понял, там внутрення подтяжка к +?). Или всё же "тянем" резистором к +?
9. CTS, DCD, RI - не подключаем-????
10. PWRKEY - управление от МК через транзисторный ключ
11. STАTUS - на МК через резистор 100 Ом. Или лучше завести на МК через транзисторный ключ?
12. RF_ANT - антенна
13. VBAT - питание, на GND 2000 мкф и 0,1 мкф
14. NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод
15. GND - общий, соединяем все вместе.

Этого "минимума" достаточно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
CADiLO
сообщение Mar 16 2011, 10:12
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 6 023
Регистрация: 26-08-05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988



Ну разве что попытаться раздобыть схему модуля. У меня информация со слов китайских инженеров.


--------------------
Не можна втрачати надію. Не можна здаватися до останньої миті. Можливо саме вона, остання мить, принесе весну, яка стане початком нового життя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_3m
сообщение Apr 21 2011, 07:31
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Вопросик по использованию линий UART для связи с sim900
Какие линии абсолютно необходимы а какие можно не использовать ?
Будет использоваться прием / отправка sms, в перспективе - gprs. Работа в необслуживаемом устройстве в круглосуточном режиме. Питание от сети 220В.

Смотрю на SIM900_AN_Reference Design Guide - Figure 6 Serial port connection
используются
TXD
RXD
CTS
RTS
DTR
RI

Как используются эти линии?
TXD, RXD - понятно, данные
CTS, RTS - управление потоком (при работе gprs) ?
DTR - для чего ?
RI - вызов/входящие sms. Нужен ли ?

Для чего предназначены и что делать с сигналами DCD и DSR ?

И еще: насколько необходимо снятие питания с модуля? В форуме писали что модем иногда зависает и сбросить его можно только полным обесточиванием. Что, действительно все так плохо ???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dac
сообщение Apr 27 2011, 08:03
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 600
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 482



QUOTE (_3m @ Apr 21 2011, 13:31) *
И еще: насколько необходимо снятие питания с модуля? В форуме писали что модем иногда зависает и сбросить его можно только полным обесточиванием. Что, действительно все так плохо ???

снятие питание обязательно и это скорее не проблема модуля а оператора. в одном проекте у клиента был крупный разбор между поставщиками охраны (модемы qualcom и пин-совместимые piml) и опсосом. выяснили, что виноват опсос, хотя он официально своей вины не признал, их инженеры на словах сказали, что попытаются разобраться. в итоге народ раз в две недели ездит по сотне объектов и пинает питание модемов. в нашей системе (выполняет немного другие функции, на sim300) по логам видно, что периодически, при отсутствии связи (хотя само соединение установлено, пакеты уходят, но до клиента не доходят) приходится снимать питание модема. другие методы, включая перерегистрацию в сети на помогают.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- SSSR   SIM900. Схема включения.   Mar 7 2011, 14:46
- - ssokol   Цитата(SSSR @ Mar 7 2011, 17:46) Этого ...   Mar 7 2011, 20:27
|- - SSSR   Цитата(ssokol @ Mar 7 2011, 23:27) Не заб...   Mar 8 2011, 06:11
- - av-master   если планируете использовать GPRS то CTS RTS лучше...   Mar 8 2011, 09:52
- - CADiLO   >>>> 6. RXD, TXD - на микроконтроллер ...   Mar 8 2011, 14:55
|- - IgorAVR2   Цитата(CADiLO @ Mar 8 2011, 17:55) >...   Mar 12 2011, 01:11
- - SSSR   Хорошо, а если питание МК у меня будет <=3В, то...   Mar 8 2011, 16:06
- - CADiLO   Да, при трех вольтах резисторы не нужны. Если выв...   Mar 9 2011, 06:59
|- - SSSR   Цитата(CADiLO @ Mar 9 2011, 10:59) Описан...   Mar 9 2011, 10:49
- - CADiLO   Супрессоры в модуле стоят на 3.1 вольта. Значит ес...   Mar 12 2011, 08:53
|- - IgorAVR2   Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 11:53) Супре...   Mar 12 2011, 09:04
- - CADiLO   А как Вы выпускаете изделие без прочтения документ...   Mar 12 2011, 09:33
|- - IgorAVR2   Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 12:33) А как...   Mar 12 2011, 09:53
- - CADiLO   Дело в том что для контроллеров указывают худший с...   Mar 12 2011, 10:05
|- - IgorAVR2   Цитата(CADiLO @ Mar 12 2011, 13:05) Дело ...   Mar 13 2011, 00:08
- - av-master   ЦитатаБлин, ктоб раньше сказал... Т.к. 100 устройс...   Mar 12 2011, 16:34
- - av-master   как это не сработали. сработали и отдали часть пит...   Mar 13 2011, 15:30
|- - IgorAVR2   Цитата(av-master @ Mar 13 2011, 18:3...   Mar 13 2011, 19:50
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 13 2011, 21:3...   Mar 14 2011, 00:23
- - av-master   ЦитатаПростите, опять не понял... КАК супрессоры о...   Mar 14 2011, 06:19
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 12:1...   Mar 14 2011, 07:39
- - IgorAVR2   А по повуду месяца два-пять откука информация? Экс...   Mar 14 2011, 06:39
- - av-master   IgorAVR2 - да кто его знает. как повезет... там на...   Mar 14 2011, 06:47
- - IgorAVR2   Так вот именно что не известно как он себя поведёт...   Mar 14 2011, 06:54
|- - Velund   QUOTE (IgorAVR2 @ Mar 14 2011, 09:54) экс...   Mar 14 2011, 09:56
- - av-master   IgorAVR2 тяжело с Вами )) мож другие както умнее ...   Mar 14 2011, 07:06
- - CADiLO   Лучше не гадать сдохнет или нет - а просто делать ...   Mar 14 2011, 07:13
- - IgorAVR2   Согласен, лучше не гадать и не эксперементировать....   Mar 14 2011, 07:23
- - av-master   ИМХО там обычные диоды. на + и на минус. а сапресо...   Mar 14 2011, 07:45
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 13:4...   Mar 14 2011, 08:07
- - CADiLO   Согласен - не факт - просто возросшие шансы на неп...   Mar 14 2011, 07:48
- - av-master   sobr - ну ненадо так мну напрягать в панедельни...   Mar 14 2011, 08:28
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 14 2011, 14:2...   Mar 14 2011, 09:02
- - ~phase   Хорошо, это все понятно, ка правильно не устанвлив...   Mar 14 2011, 18:50
|- - Velund   QUOTE (~phase @ Mar 14 2011, 21:50) Да, э...   Mar 14 2011, 23:40
- - av-master   Да елки 20. что сложного в питании контроллера от ...   Mar 14 2011, 19:03
- - ~phase   Сложного ничего нет, но элементная база которая бы...   Mar 14 2011, 20:09
|- - rx3apf   Цитата(~phase @ Mar 14 2011, 23:09) Сложн...   Mar 14 2011, 21:51
|- - ~phase   Цитата(rx3apf @ Mar 14 2011, 23:51) А для...   Mar 15 2011, 05:39
|- - rx3apf   Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 08:39) ОО, н...   Mar 15 2011, 09:08
- - av-master   Да нет там уровней 3.1 Это предел. номинал там 2.8...   Mar 14 2011, 21:00
- - av-master   думаю если копнуть изделия в которые многие форумч...   Mar 15 2011, 00:00
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Mar 15 2011, 02:0...   Mar 15 2011, 02:31
|- - Velund   QUOTE (av-master @ Mar 15 2011, 03:0...   Mar 15 2011, 12:14
|- - ~phase   Вспомнилась простая схема, которую юзал для преобр...   Mar 15 2011, 12:28
|- - ssokol   Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) А про...   Mar 15 2011, 14:22
|- - rx3apf   Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28) А про...   Mar 15 2011, 16:04
|- - ~phase   Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04) А чег...   Mar 15 2011, 16:38
- - Aurochs   Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04) А у S...   Mar 16 2011, 08:21
- - CADiLO   Насколько я помню на подтяжки SIMCOM всегда ставил...   Mar 16 2011, 08:53
|- - ~phase   Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53) Наско...   Mar 16 2011, 09:59
- - Aurochs   Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53) Наско...   Mar 16 2011, 09:11
- - CADiLO   На SIM300 - AN_Serial Port_V1.01.pdf DTR - был п...   Mar 16 2011, 09:56
|- - _3m   Родил схему модуля, можно поругать: Преследовалис...   Aug 8 2011, 13:16
- - MKdemiurg   Похожий вопрос. Хочу использовать DCD для контроля...   Apr 21 2011, 10:44
|- - rx3apf   Цитата(MKdemiurg @ Apr 21 2011, 14:44) Хо...   Apr 21 2011, 11:21
|- - _3m   Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21) ... Р...   Apr 21 2011, 13:38
- - ArseGun   В "SIM900 Hardware Design" начиная с вер...   Apr 21 2011, 18:00
- - MKdemiurg   Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21) ...   Apr 22 2011, 05:48
|- - M_Z   Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) Аг...   Apr 22 2011, 06:07
|- - ssokol   Цитата(MKdemiurg @ Apr 22 2011, 08:48) Аг...   Apr 22 2011, 06:25
- - MKdemiurg   Цитата(M_Z @ Apr 22 2011, 10:07) что знач...   Apr 22 2011, 06:41
- - CADiLO   Не будет, потому что как раз ваша конструкция внос...   Apr 22 2011, 07:23
- - MKdemiurg   Точно, пришлось пожертвовать старым кабелем (С-50...   Apr 22 2011, 07:49
- - Harbinger   2 дБ? Плохой кабель, однако, или с монтажом что-то...   Apr 23 2011, 10:14
- - CADiLO   Плохо читали мануал и апнотес по st1s10. У вас сум...   Aug 8 2011, 13:37
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Aug 8 2011, 17:37) Плохо ...   Aug 8 2011, 14:01
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Aug 8 2011, 17:37) Плохо ...   Aug 8 2011, 17:51
- - Aner   Какой процессор у вас? Питали бы процессор 3.0V и...   Aug 8 2011, 16:30
|- - _3m   Цитата(Aner @ Aug 8 2011, 20:30) Какой пр...   Aug 8 2011, 17:32
- - Aner   еще два момента, SIM900_у желательно питание включ...   Aug 8 2011, 18:12