Цитата(VitalyS @ Apr 25 2011, 11:00)

Есть:
- 3 устройства с ModBus/Ascii - покупные
- 3 устройства с ModBus/RTU - покупные
- контроллер (Master) - свой
Хотелось бы объединить в рамках одной сети. Возможно это?
Если нет, то почему?
ASCII и RTU протоколы имеют абсолютно разный подход к "пакетообразованию": определению начала-конца пакета, тайминги, заголовки и контрольные суммы.
Если мастер ваш личный и не боитесь трудностей то можно попробовать запустить это все на общей веревке, при обращении к устройствам ASCII протокола устройства с RTU будут воспринимать это как мусор(помехи в линии) и наоборот. Но если система выполняет сколько-нибудь ответственные функции, то это стратегически неправильно. Годится только для тестов или студенческих проектов для "попробовать". Ну или для случаев "данные пропали-ну и фиг с ними"