реклама на сайте
подробности

 
 
> Требуется консультация по разделительным трансформаторам.
Алешка
сообщение Mar 4 2006, 14:50
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 26-11-05
Пользователь №: 11 433



Требуется создать повышающий трансформатор с 300В до 10 кВ, при этом необходимо изолировать вторичную обмотку на 150 кВ.
Как это можно реализовать, какие конструкции таких трансов вообще бывают??
Ток нагрузки порядка 30-50мА.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
DS
сообщение Mar 5 2006, 10:36
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250



Трансформатор на 50 Гц ?

Изоляция на 150 Кв - это обычно масло. Посмотрите, как в рентгеновской аппаратуре сделано.
Можно, конечно, намотать между слоями пару см фторопластовой ленты толщины 0.2, но останется вопрос с торцами, все равно лучше в масло запихнуть. Вторичная обмотка - где то по 200 - 300 вольт на слой, больше лучше не делать.


--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.