реклама на сайте
подробности

 
 
> Резисторы в измерительных трактах, для приборов учёта
Student21
сообщение May 6 2011, 10:40
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 80
Регистрация: 11-12-10
Пользователь №: 61 546



Какие по точности резисторы должны стоять в делителях напряжения и в качестве нагрузки к трансформатороам тока, если предполагается что класс точности прибора 0,2?
Или класс точности достигается за счёт калибровки?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Zelepuk
сообщение May 6 2011, 11:19
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Подойдут ли для точных измерений (класс 0,2) тонкоплёночные резисторы с допуском 1%?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение May 6 2011, 11:24
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(Zelepuk @ May 6 2011, 15:19) *
Подойдут ли для точных измерений (класс 0,2) тонкоплёночные резисторы с допуском 1%?

Ну зачем уж 1 %. Не стоит закладываться на 0,05 % и лучше, все равно с Вашим трансформатором тока без калибровки не обойтись, плюс еще погрешности АЦП (смещение нуля и погрешность усиления). В общем случае временная стабильность тем лучше, чем меньше допустимое отклонение от номинального значения. А в конечном случае все определяется межповерочным интервалом и экономической целесообразностью. Не понятно Ваше стремление непременно иметь импортный резистор и непременно поверхностного монтажа.