Измерение гармонических составляющих тока, Измерение гармонических составляющих тока |
|
|
|
May 4 2011, 08:12
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 6-04-09
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264

|
Добрый день, столкнулся с таким вопросом: существует ГОСТ 51317.3.2-2006 "Эмиссия гармонических состовляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)". Согласно этому ГОСТу необходимо чтобы гармонические составляющие тока вплоть до 40-ой не привышали определенных норм. У меня стоит задача проверить на соответствие этому ГОСТу импульсный источник питания для светодиодного светильника, который включается в сеть переменного напряжения 220 В. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по проведению данных измерений. Имеется анализатор Agilent E4440A, диапазон которого от 3 Гц.
--------------------
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
May 5 2011, 11:06
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(novichok @ May 4 2011, 11:12)  Добрый день, столкнулся с таким вопросом: существует ГОСТ 51317.3.2-2006 "Эмиссия гармонических состовляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)". Согласно этому ГОСТу необходимо чтобы гармонические составляющие тока вплоть до 40-ой не привышали определенных норм. У меня стоит задача проверить на соответствие этому ГОСТу импульсный источник питания для светодиодного светильника, который включается в сеть переменного напряжения 220 В. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по проведению данных измерений. Имеется анализатор Agilent E4440A, диапазон которого от 3 Гц. анализатором спектра, пусть даже и таким хорошим, как E4440A переменный ток нелегко измерить, тем более посмотрите, нормируются ли у него параметры в НЧ области от 3 Гц для подобных измерений есть специализированные приборы, например АКЭ-823 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1336904129если устроит до 25 гармоники, то есть девайс подешевле АКИП-4022 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-625036049
|
|
|
|
|
May 6 2011, 07:31
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 6-04-09
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264

|
Цитата(AlDed @ May 5 2011, 15:06)  для подобных измерений есть специализированные приборы, например АКЭ-823 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1336904129если устроит до 25 гармоники, то есть девайс подешевле АКИП-4022 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-625036049Да, такой прибор как АКЭ подошёл бы, уже встречал его описание в сети, но его в распоряжении нет, ещё есть осциллограф TPS2000 на который есть дополнительное программное обеспечение и комплект токовых клещей для проведения именно таких измерений, но та же проблема, нет в распоряжении. Есть дифференциальный пробник N2772A фирмы Agilent, он имеет аттенюатор х20 и х200, если использовать его и подключить уже к анализатору?
--------------------
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
|
|
|
|
|
May 6 2011, 17:21
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(novichok @ May 6 2011, 10:31)  Да, такой прибор как АКЭ подошёл бы, уже встречал его описание в сети, но его в распоряжении нет, ещё есть осциллограф TPS2000 на который есть дополнительное программное обеспечение и комплект токовых клещей для проведения именно таких измерений, но та же проблема, нет в распоряжении.
Есть дифференциальный пробник N2772A фирмы Agilent, он имеет аттенюатор х20 и х200, если использовать его и подключить уже к анализатору? у простого осциллографа 8-и битное АЦП , его разрешения не хватит дотянуть до 40 гармоники анализатор спектра имеет вход 50 Ом, а какое сопротивление пробника N2772A? 10МОм? работать вообще не ничего будет  в ГОСТе есть Приложение Б, там описаны требования к средствам измерения
Сообщение отредактировал AlDed - May 6 2011, 17:26
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
novichok Измерение гармонических составляющих тока May 4 2011, 08:12   novichok Цитата(AlDed @ May 6 2011, 21:21) анализа... May 7 2011, 13:23    AlDed Цитата(novichok @ May 7 2011, 16:23) Пока... May 7 2011, 18:12     novichok Цитата(AlDed @ May 7 2011, 22:12) у вас э... May 8 2011, 16:46      AlDed Цитата(novichok @ May 8 2011, 19:46) Зада... May 8 2011, 17:53       Andrey_1 Цитата(AlDed @ May 8 2011, 21:53) тогда е... May 9 2011, 05:04     novichok Цитата(AlDed @ May 7 2011, 22:12) у вас э... May 26 2011, 09:53      AlDed Цитата(novichok @ May 26 2011, 13:53) Объ... May 26 2011, 13:43       novichok Цитата(AlDed @ May 26 2011, 17:43) Прилож... May 27 2011, 06:45        AlDed Цитата(novichok @ May 27 2011, 10:45) Мне... May 27 2011, 07:37         novichok Цитата(AlDed @ May 27 2011, 11:37) наскол... Jun 7 2011, 05:49   novichok Цитата(AlDed @ May 6 2011, 21:21) анализа... May 11 2011, 04:27    IgorTek Цитата(novichok @ May 11 2011, 08:27) Вых... May 13 2011, 12:30 Zelepuk при таком подходе большая погрешность будет (едини... May 6 2011, 07:48 novichok Цитата(Zelepuk @ May 6 2011, 11:48) И нел... May 6 2011, 09:20 sinc_func На мой взгляд - наиболее простое решение -
взять ... May 6 2011, 08:11 novichok Я правильно понял что если я возьму токовые клещи ... May 10 2011, 11:58
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)