Цитата(Student21 @ May 10 2011, 18:29)

Я пытаюсь понять на какое максимальное по амплитуде напряжение расчитаны аналоговые входа счётчиков, когда написано, что
Измерительные входы напряжения: 3 Х 57,7/100
Обычно диапазон АЦП выбирают с запасом 1.2 от номинального значения. Сейчас, вроде, ФСК требует, что бы было с запасом 1.5 от номинального.
Цитата(Student21 @ May 10 2011, 18:29)

как это понимать? получается взяли 100В, послчитали амплитуду (141,4В) и сделали запас (169,68В). По этому каналу можно мерять как 100В (междуфазного) так и 57.7 (фазного)????
Или в зависимости от пожеланий заказчика делается на 57,7 или на 100В????
Можно, если обеспечивается требуемая точность.