реклама на сайте
подробности

 
 
> Сбои в работе микроконтроллера, контроллер PIC16F84a
gosenergo
сообщение May 12 2011, 14:12
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 3-03-10
Пользователь №: 55 782



Есть плата управления компрессором, силовая часть собрана из магнитных пускателей 1-й величины. Под пускателями размещена плата с микроконтроллером PIC16F84a. В период тестирования платы все работало как часы (плата тестировалась не подключаясь к пускателям, в дали от силовой части). После сборки всех элементов происходит следующее:
1. При создании некоторой выдержки между включениями-отключениями, порядком более 30 сек, все работает корректно.
2. Если нажать кнопку пуск, и следом кнопку стоп. Контакторы включаются, отключаются, и снова включаются. Хотя должны были просто отключиться.
3. Или если к примеру, включаю контакторы от сигнала манометра и через 5-10 сек отключаю кнопкой стоп. Все отключается корректно. Сразу жму пуск, и вместо 3-х звуковых сигналов, идет 6 сигналов и запуск. При этом в тексте программы и близко нет 6-ти сигналов, в регистры пишется число 3.
4. В симуляторах все пашет отлично!
5. Процент сбоев от общего числа вкл-откл, составляет около 5-10 %.

Что это может быть? Может контроллер нужно экранировать от контакторов? (но глюки идут при включении контакторов без нагрузки, вхолостую). Какие есть соображения?

Сообщение отредактировал gosenergo - May 12 2011, 14:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Wise
сообщение May 12 2011, 20:56
Сообщение #2


Пользователь забанен
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 138
Регистрация: 9-08-05
Пользователь №: 7 492



Цитата(gosenergo @ May 12 2011, 21:12) *
..Что это может быть?

..Все это может быть.. rolleyes.gif
Разделите возможные причины, чтобы определить, в чем, собственно, дело:
1. Отнесите плату на 30..50 см от силового блока
2. Запитайте от аккумулятора, что ли
3. Если не поможет - значит, что-то с разводкой..
..Вынесите релюшки, например, с платы.. Кстати, они могут 220 коммутировать?
На всякий случай..

..Заводить на плату (логики) управления 220 вольт - не самая лучшая идея.
Да и реле - тоже.
.. Что-нибудь с оптронной развязкой - стандартное решение.


--------------------
It's me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gosenergo
сообщение May 12 2011, 21:39
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 3-03-10
Пользователь №: 55 782



Цитата(Wise @ May 12 2011, 23:56) *
..Заводить на плату (логики) управления 220 вольт - не самая лучшая идея.
Да и реле - тоже.
.. Что-нибудь с оптронной развязкой - стандартное решение.


Согласен. Только вот для передвижного компрессора больше-то и места нет где это все размещать. А насчет оптронной развязки можно подробнее?