Имеется оборудование связи, работающее от сетевого источника питания ~220/=12,6В с буферным аккумулятором 12,6В 12А*ч. По сути - ИБП.
При наличии сетевого напряжения, оборудование работает от БП, кроме того от БП производится зарядка и поддерживание номинального напряжения аккумулятора.
В отсутствие сетевого напряжения, оборудование работает от аккумулятора. Емкости аккумулятора хватает на несколько часов работы в штатном режиме. Пропадание сетевого напряжения обычно не превосходит это время, но бывают случаи, когда сеть пропадает на более длительные промежутки времени.
Стоит задача дистанционного мониторинга состояния аккумулятора.
Первое, что необходимо отслеживать, это - оставшийся заряд. Если до полной разрядки аккумулятора осталось ориентировочно 20-25% заряда, монитор должен подать сигнал через оборудование связи о том, что скоро может наступить его отключение.
Второе - слежение за старением. То есть, если емкость аккумулятора упадет до порядка 50%, либо его внутреннее сопротивление превысит какое-то определенное значение, монитор также должен об этом предупредить.
Монитор будет выполнен на микроконтроллере. Возможно измерение следующих параметров: напряжение батареи, ток (зарядный/разрядный), температура аккумулятора. Также может производиться измерение времени наработки (срок службы), суммарный отданый и суммарный полученый заряд за время службы, текущий заряд - (+) при зарядке, (-) при разрядке.
Интересуют прежде всего критерии и методы оценки текущего уровня заряда, внутреннего сопротивления и оставшейся полной емкости аккумулятора.
Если бы аккумулятор работал в циклическом режиме - полный заряд / полный разряд, оценку емкости можно было бы вести по полученным и отданным амперчасам (кулонам) с учетом коэффициента отдачи. Но аккумулятор работает в буферном режиме, преимущественно с частичным зарядом/разрядом. В этом случае оценить подобным образом его оставшийся заряд, на мой взгляд, весьма непросто.
Есть возможность ориентировочной оценки оставшегося заряда по значению напряжения аккумулятора. Причем имеются также графики зависимости емкости аккумулятора от напряжения на нём в отсутствие нагрузки. Но встречал также утверждения, что более точно оценивать лучше при нагрузке.
Оборудование работает в режиме: 90% времени - ждущий режим (потребляемый ток не более 0,25А), 10% времени - передача (потребляемый ток до 10А). Вот здесь хотелось бы выяснить все же, как лучше оценивать оставшуюся емкость по напряжению, при малом потребляемом токе, или же при большом потребляемом токе. Внятного объяснения этому пока не нашел.
Также интересует, как учитывать зависимость напряжения от температуры аккумулятора. Для режима зарядки аккумулятора даётся график. А как быть при разрядке?
Внутреннее сопротивление оценить можно по провалу напряжения при переходе с дежурного режима на передачу, либо по подскоку при обратном переходе (дельта U / дельта I). Но, опять же, как в этом случае грамотнее поступить?
Мог бы кто-нибудь, у кого есть опыт оценки состояния кислотных аккумуляторов, подсказать относительно того, как можно правильно решить поставленную задачу?
Может имеются ещё какие методы?
В литературе прямого и четкого ответа на вопросы, к сожалению, так и не нашел.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
May 18 2011, 21:37
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 6-07-04
Из: Полтава
Пользователь №: 279

|
Цитата(MikeSchir @ May 18 2011, 16:59)  Да контроль батареи дело сложное, могли убедиться с мобильником, да и режим разряда очень похож. По заряду могу отправить к м/с от TI - UC3906, UC3909 (эта сильно заморочена), в апликейшн к ним (статьи U-104, U-131) можно почерпнуть немножко теории поведения свинцовых батарей при заряде и разряде. М/с старенькие, но может там же на TI найдёте по-новее, а заодно и мониторы разряда (давно не интересовался свинцом). Хорошо, посмотрю еще и документацию от TI. Дело в том, что встретил взаимопротиворечивые высказывания в разных источниках. В любом случае придется провести также натурные испытания для уточнения реального поведения. Цитата(Microwatt @ May 18 2011, 18:42)  Тема стала подниматься чуть не каждые 10 дней. Неужели нельзя хоть неглубоко посмотреть классификацию и архивы форума? Могу уверить, архивы раздела просмотрел. Верю, Вы искренне хотели ответить по теме, но плохое настроение помешало Вам это сделать. Но я не теряю надежды на смену Вашего настроения и, в конце концов, на ответ по существу.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kv_addr Оценка состояния свинцового кислотного аккумулятора. May 16 2011, 08:25 MikeSchir Да контроль батареи дело сложное, могли убедиться ... May 18 2011, 13:59 Microwatt Тема стала подниматься чуть не каждые 10 дней. Неу... May 18 2011, 15:42 Microwatt Google
Соотнесите с емкостью своей батареи и разр... May 18 2011, 22:04 kv_addr Не-е-а, эту картинку не Гугл придумал, она кочует ... May 18 2011, 22:53 Microwatt Цитата(kv_addr @ May 19 2011, 01:53) Не-е... May 19 2011, 10:25  kv_addr Цитата(Microwatt @ May 19 2011, 13:25) Я ... May 20 2011, 00:04 Microwatt Ладно. пусть кто-то еще поможет. Желающих тут мног... May 20 2011, 09:34 kv_addr Цитата(Microwatt @ May 20 2011, 12:34) Ла... May 22 2011, 06:04 Serg SP Все экспресс методы определения состояния св-кисло... May 22 2011, 19:06 kv_addr Цитата(Serg SP @ May 22 2011, 22:06) Все ... May 23 2011, 00:27  Serg SP Цитата(kv_addr @ May 23 2011, 04:27) Тут ... May 23 2011, 04:28 manowar имхо прикидочное значение состояния акб можно полу... May 23 2011, 14:13 kv_addr Как выяснилось, проведение периодических проверок ... May 23 2011, 20:49 Electrician Такие соображения, может слишком наивные:
Для опре... Jun 20 2011, 06:03