реклама на сайте
подробности

 
 
> Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 10:46
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Уважаемые товарищи!

Необходима информация по видам регулированию по напряжению первичной обмотки трехфазного трансформатора.
Напряжение первичной обмотки 380 В.
Мощность трансформатора 2500 ВА.
Напряжение нагрузки 2500 В.
Ток нагрузки 1 А.
Трехфазного ЛАТР нет и возможности приобрести тоже нет. Магнитных усилителей тоже нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
injener
сообщение May 23 2011, 11:22
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 23 2011, 12:42
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(injener @ May 23 2011, 14:22) *
В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.

А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 17:47
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(MaslovVG @ May 23 2011, 15:42) *
А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.


Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?


Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 23 2011, 18:49
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) *
Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

Лучше всего регулировать во вторичной цепи. Это самый правильный путь.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 18:54
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Serg SP @ May 23 2011, 21:49) *
Лучше всего регулировать во вторичной цепи. Это самый правильный путь.

Не хотелось бы все 2.5 кВт всаживать в какой-то переменный резистор( - это уже самый последний вариант!

Сообщение отредактировал Al.lewka - May 23 2011, 18:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 24 2011, 04:58
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 22:54) *
Не хотелось бы все 2.5 кВт всаживать в какой-то переменный резистор( - это уже самый последний вариант!

Я предлагал выполнить регулировку на выходе с помощью тиристорного регулятора, а не "высаживая на переменном резисторе все 2.5кВт" (что улыбнуло).


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Al.lewka   Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора   May 23 2011, 10:46
|- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 20:47) Под...   May 23 2011, 22:15
||- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 24 2011, 01:15) Тогда, ...   May 24 2011, 10:04
|- - Tanya   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) Рег...   May 24 2011, 10:23
|- - MikeSchir   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) Рег...   May 24 2011, 12:42
- - Plain   Слабо верится в существование в природе трёхфазной...   May 24 2011, 10:19
|- - Al.lewka   Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:19) Слабо ...   May 24 2011, 10:25
|- - Plain   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:25) Изв...   May 24 2011, 10:50
|- - Al.lewka   Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:50) Так, т...   May 24 2011, 11:07
|- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:07) сет...   May 24 2011, 12:30
|- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 24 2011, 15:30) Зачем ж...   May 24 2011, 13:00
|- - muravei   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 16:00) Тое...   May 24 2011, 13:49
- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 16:00) Тое...   May 24 2011, 14:14
- - Al.lewka   Как я понимаю, сколько я вкладываю в трансформатор...   May 24 2011, 15:54
|- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 18:54) Как...   May 24 2011, 16:50
|- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 24 2011, 19:50) Нет, ...   May 24 2011, 17:13
|- - Serg SP   Цитата(Herz @ May 24 2011, 20:50) Вам зач...   May 24 2011, 17:14
|- - Al.lewka   Цитата(Serg SP @ May 24 2011, 20:14) Сей...   May 24 2011, 17:28
- - injener   Цитатазадача стоит управлять первичкой, а не втори...   May 24 2011, 17:33
- - Al.lewka   вы только умничаете!.. и никто пока что толком...   May 24 2011, 17:41
|- - muravei   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) вы ...   May 24 2011, 19:02
|- - Al.lewka   Цитата(muravei @ May 24 2011, 22:02) А вы...   May 24 2011, 19:14
- - Goodefine   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) вы ...   May 24 2011, 17:59
- - Plain   Al.lewka, действительно, это с самого начала выгля...   May 25 2011, 02:41
- - injener   На всякий случай объясню на пальцах. Тиристор - эт...   May 25 2011, 05:09
- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:13) так...   May 25 2011, 06:28
|- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 25 2011, 09:28) Ну поче...   May 25 2011, 13:35
|- - Serg SP   Цитата(Al.lewka @ May 25 2011, 17:35) так...   May 25 2011, 14:02
|- - tyro   Цитата(Serg SP @ May 25 2011, 18:02) Пото...   May 25 2011, 15:53
- - Serg SP   Цитата(tyro @ May 25 2011, 19:53) Но все ...   May 25 2011, 17:08
- - injener   Нормально по первичке регулируется, особенно, если...   May 26 2011, 06:53
|- - Herz   Цитата(injener @ May 26 2011, 09:53) Норм...   May 26 2011, 11:16
|- - MaslovVG   Цитата(injener @ May 26 2011, 09:53) Норм...   May 26 2011, 12:48
- - kratmel   Предложу альтернативный вариант... Что мешает испо...   May 28 2011, 22:37
|- - _Pasha   Цитата(kratmel @ May 29 2011, 01:37) Прав...   May 29 2011, 00:10
- - kratmel   Несогласен с первым пунктом - трансформатор тоже и...   May 29 2011, 06:50