реклама на сайте
подробности

 
 
> Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 10:46
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Уважаемые товарищи!

Необходима информация по видам регулированию по напряжению первичной обмотки трехфазного трансформатора.
Напряжение первичной обмотки 380 В.
Мощность трансформатора 2500 ВА.
Напряжение нагрузки 2500 В.
Ток нагрузки 1 А.
Трехфазного ЛАТР нет и возможности приобрести тоже нет. Магнитных усилителей тоже нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
injener
сообщение May 23 2011, 11:22
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 23 2011, 12:42
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(injener @ May 23 2011, 14:22) *
В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.

А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 17:47
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(MaslovVG @ May 23 2011, 15:42) *
А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.


Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?


Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение May 24 2011, 12:42
Сообщение #5


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) *
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

А нельзя три однофазных ЛАТРа объединить механической системой с одной ручкой управления? Мы так делаем при проверке изделий.

Цитата
Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка

Шаг - 0,04%! Чем мерить будете и с какой погрешностью. Если регулировка механическая, то привод себе не очень представляю при таком шаге установки напряжения. На ЛАТРе такой дискретности, точно, не получить ни по первичной ни по вторичной стороне.
Надо ставить реальные задачи biggrin.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Al.lewka   Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора   May 23 2011, 10:46
|- - Serg SP   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) Под...   May 23 2011, 18:49
||- - Al.lewka   Цитата(Serg SP @ May 23 2011, 21:49) Лучш...   May 23 2011, 18:54
||- - Serg SP   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 22:54) Не ...   May 24 2011, 04:58
|- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 20:47) Под...   May 23 2011, 22:15
||- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 24 2011, 01:15) Тогда, ...   May 24 2011, 10:04
|- - Tanya   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) Рег...   May 24 2011, 10:23
- - Plain   Слабо верится в существование в природе трёхфазной...   May 24 2011, 10:19
|- - Al.lewka   Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:19) Слабо ...   May 24 2011, 10:25
|- - Plain   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:25) Изв...   May 24 2011, 10:50
|- - Al.lewka   Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:50) Так, т...   May 24 2011, 11:07
|- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:07) сет...   May 24 2011, 12:30
|- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 24 2011, 15:30) Зачем ж...   May 24 2011, 13:00
|- - muravei   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 16:00) Тое...   May 24 2011, 13:49
- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 16:00) Тое...   May 24 2011, 14:14
- - Al.lewka   Как я понимаю, сколько я вкладываю в трансформатор...   May 24 2011, 15:54
|- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 18:54) Как...   May 24 2011, 16:50
|- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 24 2011, 19:50) Нет, ...   May 24 2011, 17:13
|- - Serg SP   Цитата(Herz @ May 24 2011, 20:50) Вам зач...   May 24 2011, 17:14
|- - Al.lewka   Цитата(Serg SP @ May 24 2011, 20:14) Сей...   May 24 2011, 17:28
- - injener   Цитатазадача стоит управлять первичкой, а не втори...   May 24 2011, 17:33
- - Al.lewka   вы только умничаете!.. и никто пока что толком...   May 24 2011, 17:41
|- - muravei   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) вы ...   May 24 2011, 19:02
|- - Al.lewka   Цитата(muravei @ May 24 2011, 22:02) А вы...   May 24 2011, 19:14
- - Goodefine   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) вы ...   May 24 2011, 17:59
- - Plain   Al.lewka, действительно, это с самого начала выгля...   May 25 2011, 02:41
- - injener   На всякий случай объясню на пальцах. Тиристор - эт...   May 25 2011, 05:09
- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:13) так...   May 25 2011, 06:28
|- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 25 2011, 09:28) Ну поче...   May 25 2011, 13:35
|- - Serg SP   Цитата(Al.lewka @ May 25 2011, 17:35) так...   May 25 2011, 14:02
|- - tyro   Цитата(Serg SP @ May 25 2011, 18:02) Пото...   May 25 2011, 15:53
- - Serg SP   Цитата(tyro @ May 25 2011, 19:53) Но все ...   May 25 2011, 17:08
- - injener   Нормально по первичке регулируется, особенно, если...   May 26 2011, 06:53
|- - Herz   Цитата(injener @ May 26 2011, 09:53) Норм...   May 26 2011, 11:16
|- - MaslovVG   Цитата(injener @ May 26 2011, 09:53) Норм...   May 26 2011, 12:48
- - kratmel   Предложу альтернативный вариант... Что мешает испо...   May 28 2011, 22:37
|- - _Pasha   Цитата(kratmel @ May 29 2011, 01:37) Прав...   May 29 2011, 00:10
- - kratmel   Несогласен с первым пунктом - трансформатор тоже и...   May 29 2011, 06:50