реклама на сайте
подробности

 
 
> Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 10:46
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Уважаемые товарищи!

Необходима информация по видам регулированию по напряжению первичной обмотки трехфазного трансформатора.
Напряжение первичной обмотки 380 В.
Мощность трансформатора 2500 ВА.
Напряжение нагрузки 2500 В.
Ток нагрузки 1 А.
Трехфазного ЛАТР нет и возможности приобрести тоже нет. Магнитных усилителей тоже нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение May 24 2011, 10:19
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Слабо верится в существование в природе трёхфазной нагрузки, которой нужно от нуля до 2,5 кВ. Может речь всё же о постоянном токе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 10:25
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:19) *
Слабо верится в существование в природе трёхфазной нагрузки, которой нужно от нуля до 2,5 кВ. Может речь всё же о постоянном токе?

Извините, я имел ввиду вторичную обмотку, а первичную конечно от 0 до 220 В

Цитата(Tanya @ May 24 2011, 13:23) *
Бывают такие трехфазные автотрансформаторы с ручками.

Стоимость таких автотрансформаторов не позволяет их преобрести.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 24 2011, 10:50
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:25) *
Извините, я имел ввиду вторичную обмотку, а первичную конечно от 0 до 220 В

Так, туман сгустился. Забудьте про трансформаторы и регуляторы, и давайте с самого начала:

1) какая сеть на входе этого чёрного ящика?

2) какая нагрузка к нему подключена? Не киловатты, и сам тип нагрузки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 11:07
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:50) *
Так, туман сгустился. Забудьте про трансформаторы и регуляторы, и давайте с самого начала:

1) какая сеть на входе этого чёрного ящика?

2) какая нагрузка к нему подключена? Не киловатты, и сам тип нагрузки.

сеть на входе в трансформатор трехфазна 380 В (как я понял между фазой и нулем 220 В).
После трансформатора идет мост Ларионова
нагрузка подключена на постоянном токе 2500 В 1А (тип точно не скажу, аналогия обычному сопративлению)

нагрузка активная
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 24 2011, 12:30
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:07) *
сеть на входе в трансформатор трехфазна 380 В (как я понял между фазой и нулем 220 В).
После трансформатора идет мост Ларионова
нагрузка подключена на постоянном токе 2500 В 1А (тип точно не скажу, аналогия обычному сопративлению)

нагрузка активная

Зачем же тогда мучить трансформатор? Почему, как подсказывали, не сделать регулировку напряжения на постоянном токе, после выпрямителя?
На вторичной стороне. Непосредственно перед нагрузкой. Импульсный, с нормальным КПД. Или мост Ларионова выполнить на тиристорах. Регулируемым.
С фазовым управлением, чтобы получить столько напряжения, сколько надо?
Вот только: Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка - не слишком ли завышенные пожелания?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 13:00
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Herz @ May 24 2011, 15:30) *
Зачем же тогда мучить трансформатор? Почему, как подсказывали, не сделать регулировку напряжения на постоянном токе, после выпрямителя?
На вторичной стороне. Непосредственно перед нагрузкой. Импульсный, с нормальным КПД. Или мост Ларионова выполнить на тиристорах. Регулируемым.
С фазовым управлением, чтобы получить столько напряжения, сколько надо?
Вот только: Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка - не слишком ли завышенные пожелания?

Тоесть вы предлагаете греть тиристор. Для разных задач я буду использовать разную мощность источника.. не факт что я буду использовать всю мощность источника, поэтому и необходимо управление первичной обмоткой

Цитата(MikeSchir @ May 24 2011, 15:42) *
А нельзя три однофазных ЛАТРа объединить механической системой с одной ручкой управления? Мы так делаем при проверке изделий.


Шаг - 0,04%! Чем мерить будете и с какой погрешностью. Если регулировка механическая, то привод себе не очень представляю при таком шаге установки напряжения. На ЛАТРе такой дискретности, точно, не получить ни по первичной ни по вторичной стороне.
Надо ставить реальные задачи biggrin.gif

скажем так шаг чем плавнее тем лучше, а там как получится (шаг в 100 В - не устраивает)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Al.lewka   Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора   May 23 2011, 10:46
- - injener   В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встр...   May 23 2011, 11:22
|- - MaslovVG   Цитата(injener @ May 23 2011, 14:22) В че...   May 23 2011, 12:42
|- - Al.lewka   Цитата(MaslovVG @ May 23 2011, 15:42) А в...   May 23 2011, 17:47
|- - Serg SP   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) Под...   May 23 2011, 18:49
||- - Al.lewka   Цитата(Serg SP @ May 23 2011, 21:49) Лучш...   May 23 2011, 18:54
||- - Serg SP   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 22:54) Не ...   May 24 2011, 04:58
|- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 20:47) Под...   May 23 2011, 22:15
||- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 24 2011, 01:15) Тогда, ...   May 24 2011, 10:04
|- - Tanya   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) Рег...   May 24 2011, 10:23
|- - MikeSchir   Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) Рег...   May 24 2011, 12:42
|- - muravei   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 16:00) Тое...   May 24 2011, 13:49
- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 16:00) Тое...   May 24 2011, 14:14
- - Al.lewka   Как я понимаю, сколько я вкладываю в трансформатор...   May 24 2011, 15:54
|- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 18:54) Как...   May 24 2011, 16:50
|- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 24 2011, 19:50) Нет, ...   May 24 2011, 17:13
|- - Serg SP   Цитата(Herz @ May 24 2011, 20:50) Вам зач...   May 24 2011, 17:14
|- - Al.lewka   Цитата(Serg SP @ May 24 2011, 20:14) Сей...   May 24 2011, 17:28
- - injener   Цитатазадача стоит управлять первичкой, а не втори...   May 24 2011, 17:33
- - Al.lewka   вы только умничаете!.. и никто пока что толком...   May 24 2011, 17:41
|- - muravei   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) вы ...   May 24 2011, 19:02
|- - Al.lewka   Цитата(muravei @ May 24 2011, 22:02) А вы...   May 24 2011, 19:14
- - Goodefine   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) вы ...   May 24 2011, 17:59
- - Plain   Al.lewka, действительно, это с самого начала выгля...   May 25 2011, 02:41
- - injener   На всякий случай объясню на пальцах. Тиристор - эт...   May 25 2011, 05:09
- - Herz   Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:13) так...   May 25 2011, 06:28
|- - Al.lewka   Цитата(Herz @ May 25 2011, 09:28) Ну поче...   May 25 2011, 13:35
|- - Serg SP   Цитата(Al.lewka @ May 25 2011, 17:35) так...   May 25 2011, 14:02
|- - tyro   Цитата(Serg SP @ May 25 2011, 18:02) Пото...   May 25 2011, 15:53
- - Serg SP   Цитата(tyro @ May 25 2011, 19:53) Но все ...   May 25 2011, 17:08
- - injener   Нормально по первичке регулируется, особенно, если...   May 26 2011, 06:53
|- - Herz   Цитата(injener @ May 26 2011, 09:53) Норм...   May 26 2011, 11:16
|- - MaslovVG   Цитата(injener @ May 26 2011, 09:53) Норм...   May 26 2011, 12:48
- - kratmel   Предложу альтернативный вариант... Что мешает испо...   May 28 2011, 22:37
|- - _Pasha   Цитата(kratmel @ May 29 2011, 01:37) Прав...   May 29 2011, 00:10
- - kratmel   Несогласен с первым пунктом - трансформатор тоже и...   May 29 2011, 06:50


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:55