Цитата(Буратино @ Jun 1 2011, 14:39)

Если реле маркировано как 3A/120VAC можно его использовать для коммутации например ~ 1,5A/220VAC? Либо же нельзя допускать 220VAC в принципе? Спасибо!
Производители обычно указывают цифири типа 3A/120VAC применительно к характеру нагрузки. Это означает, что производитель гарантирует в таких условиях указанное число циклов коммутации.
Посмотрите, н-р, в ДШ WJ105-1C-12VDC-0.45W-S (на котором Вы вроде бы решили остановиться): для резистивной нагрузки - 5A 250VAC, общий случай (cosφ=0.75..0.8) - 1.5A 250VAC, а индуктивную нагрузку производитель вообще не поминает.
А Ваш вопрос звучит "можно ли надуть свинью водородом, или только гелием?". Без уточнения типа свиньи ответить затрудняюсь.