Добрый день, столкнулся с таким вопросом: существует ГОСТ 51317.3.2-2006 "Эмиссия гармонических состовляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)". Согласно этому ГОСТу необходимо чтобы гармонические составляющие тока вплоть до 40-ой не привышали определенных норм. У меня стоит задача проверить на соответствие этому ГОСТу импульсный источник питания для светодиодного светильника, который включается в сеть переменного напряжения 220 В. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по проведению данных измерений. Имеется анализатор Agilent E4440A, диапазон которого от 3 Гц.


--------------------
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
AlDed
сообщение May 5 2011, 11:06
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489



Цитата(novichok @ May 4 2011, 11:12) *
Добрый день, столкнулся с таким вопросом: существует ГОСТ 51317.3.2-2006 "Эмиссия гармонических состовляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)". Согласно этому ГОСТу необходимо чтобы гармонические составляющие тока вплоть до 40-ой не привышали определенных норм. У меня стоит задача проверить на соответствие этому ГОСТу импульсный источник питания для светодиодного светильника, который включается в сеть переменного напряжения 220 В. Хотелось бы узнать ваши рекомендации по проведению данных измерений. Имеется анализатор Agilent E4440A, диапазон которого от 3 Гц.

анализатором спектра, пусть даже и таким хорошим, как E4440A переменный ток нелегко измерить, тем более посмотрите, нормируются ли у него параметры в НЧ области от 3 Гц
для подобных измерений есть специализированные приборы, например АКЭ-823 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1336904129
если устроит до 25 гармоники, то есть девайс подешевле АКИП-4022 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-625036049
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novichok
сообщение May 6 2011, 07:31
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 6-04-09
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264



Цитата(AlDed @ May 5 2011, 15:06) *
для подобных измерений есть специализированные приборы, например АКЭ-823 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1336904129
если устроит до 25 гармоники, то есть девайс подешевле АКИП-4022 http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-625036049

Да, такой прибор как АКЭ подошёл бы, уже встречал его описание в сети, но его в распоряжении нет, ещё есть осциллограф TPS2000 на который есть дополнительное программное обеспечение и комплект токовых клещей для проведения именно таких измерений, но та же проблема, нет в распоряжении.

Есть дифференциальный пробник N2772A фирмы Agilent, он имеет аттенюатор х20 и х200, если использовать его и подключить уже к анализатору?


--------------------
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlDed
сообщение May 6 2011, 17:21
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489



Цитата(novichok @ May 6 2011, 10:31) *
Да, такой прибор как АКЭ подошёл бы, уже встречал его описание в сети, но его в распоряжении нет, ещё есть осциллограф TPS2000 на который есть дополнительное программное обеспечение и комплект токовых клещей для проведения именно таких измерений, но та же проблема, нет в распоряжении.

Есть дифференциальный пробник N2772A фирмы Agilent, он имеет аттенюатор х20 и х200, если использовать его и подключить уже к анализатору?

у простого осциллографа 8-и битное АЦП , его разрешения не хватит дотянуть до 40 гармоники
анализатор спектра имеет вход 50 Ом, а какое сопротивление пробника N2772A? 10МОм? работать вообще не ничего будет sm.gif

в ГОСТе есть Приложение Б, там описаны требования к средствам измерения

Сообщение отредактировал AlDed - May 6 2011, 17:26
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novichok
сообщение May 7 2011, 13:23
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 6-04-09
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264



Цитата(AlDed @ May 6 2011, 21:21) *
анализатор спектра имеет вход 50 Ом, а какое сопротивление пробника N2772A? 10МОм? работать вообще не ничего будет sm.gif

Пока точную информацию не нашёл по сопротивлению пробника N2772A, зато например есть информация по такому: дифференциальный пробник DP-50, у него выходное сопротивление 50 Ом, может такой подойдет.


--------------------
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlDed
сообщение May 7 2011, 18:12
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489



Цитата(novichok @ May 7 2011, 16:23) *
Пока точную информацию не нашёл по сопротивлению пробника N2772A, зато например есть информация по такому: дифференциальный пробник DP-50, у него выходное сопротивление 50 Ом, может такой подойдет.

у вас это разовая задача или для постоянного контроля?
как оцифровщик можно использовать осциллограф с 12-ти битным АЦП, например АКИП-4109 http://www.prist.ru/produces/pdf/akip-4109.pdf спектр строить по его БПФ, с оконм как реккомендовано в ГОСТе, это даст хорошее отображение соотношения гармоник
диф. пробник можно подобрать, или использовать два канала и математическое вычитание
а токовый пробник в этом диапазоне частот и токов подобрать не трудно

покупали себе светодиодные светильники L-Office, производства LEDEL http://www.ledel.ru/ спросите у них, как они решили проблему аналогичную вашей

Сообщение отредактировал AlDed - May 7 2011, 18:55
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novichok
сообщение May 26 2011, 09:53
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 6-04-09
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264



Цитата(AlDed @ May 7 2011, 22:12) *
у вас это разовая задача или для постоянного контроля?

В вышеупомянутом госте ГОСТ 51317.3.2-2006 есть такой абзац
- для гармонической составляющей конкретного порядка определяют сглаженные изеренные среднеквадратические значения гармонической составляющей тока в каждом измерительном окне средства измерений, использующего дискретное преобразование Фурье, как указано в приложении Б. Сглаживание измеряемых значений должно соответствовать применению фильтра первого порядка с постоянной времени 1,5с

Объясните пожалуйста что это за "сглаживание измеряемых значений"


--------------------
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlDed
сообщение May 26 2011, 13:43
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489



Цитата(novichok @ May 26 2011, 13:53) *
Объясните пожалуйста что это за "сглаживание измеряемых значений"

Приложение Б:
Примечания
1 В [4] понятие «значения активной потребляемой мощности, сглаженные при постоянной времени 1,5 с* не определено достаточно подробно. Для исключения возможной неопределенности указанное сглаживание должно соответствовать применению фильтра первого порядка с постоянной времени 1,5 с.
2 До введения в действие национального стандарта на основе применения [4} допускается использова¬ние средств измерений, отвечающих требованиям, установленным в Б.1—Б.5 настоящего стандарта.
вообще в приложении Б достаточно точно описаны используемые СИ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novichok
сообщение May 27 2011, 06:45
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 6-04-09
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264



Цитата(AlDed @ May 26 2011, 17:43) *
Приложение Б:
Примечания
1 В [4] понятие «значения активной потребляемой мощности, сглаженные при постоянной времени 1,5 с* не определено достаточно подробно. Для исключения возможной неопределенности указанное сглаживание должно соответствовать применению фильтра первого порядка с постоянной времени 1,5 с.
2 До введения в действие национального стандарта на основе применения [4} допускается использова¬ние средств измерений, отвечающих требованиям, установленным в Б.1—Б.5 настоящего стандарта.
вообще в приложении Б достаточно точно описаны используемые СИ

Мне не понятно что значить сгладить значения sm.gif... Я конечно могу перед вычислением БПФ поставить фильтр первого порядка с постоянной времени 1,5 с и гармонические состовлющие будут задавлены и спектр становится сразу красивый...


--------------------
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlDed
сообщение May 27 2011, 07:37
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489



Цитата(novichok @ May 27 2011, 10:45) *
Мне не понятно что значить сгладить значения sm.gif... Я конечно могу перед вычислением БПФ поставить фильтр первого порядка с постоянной времени 1,5 с и гармонические состовлющие будут задавлены и спектр становится сразу красивый...

насколько я понимаю вам нужно выделить каждую гармонику из спектра ее сглаживать и измерять, а не давить фильтром все гармоники кроме первой
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novichok
сообщение Jun 7 2011, 05:49
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 6-04-09
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264



Цитата(AlDed @ May 27 2011, 11:37) *
насколько я понимаю вам нужно выделить каждую гармонику из спектра ее сглаживать и измерять, а не давить фильтром все гармоники кроме первой

Вот узнал каким прибором мереет гармоники одна контора занимающаяся сертификацией - THURLBY THANDAR INSTRUMENTS HA1600A. Он прямо под ГОСТ заточен и при этом стоит порядка 100 тр


--------------------
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- novichok   Измерение гармонических составляющих тока   May 4 2011, 08:12
||- - novichok   Цитата(AlDed @ May 7 2011, 22:12) у вас э...   May 8 2011, 16:46
|||- - AlDed   Цитата(novichok @ May 8 2011, 19:46) Зада...   May 8 2011, 17:53
|||- - Andrey_1   Цитата(AlDed @ May 8 2011, 21:53) тогда е...   May 9 2011, 05:04
|- - novichok   Цитата(AlDed @ May 6 2011, 21:21) анализа...   May 11 2011, 04:27
|- - IgorTek   Цитата(novichok @ May 11 2011, 08:27) Вых...   May 13 2011, 12:30
- - Zelepuk   при таком подходе большая погрешность будет (едини...   May 6 2011, 07:48
|- - novichok   Цитата(Zelepuk @ May 6 2011, 11:48) И нел...   May 6 2011, 09:20
- - sinc_func   На мой взгляд - наиболее простое решение - взять ...   May 6 2011, 08:11
- - novichok   Я правильно понял что если я возьму токовые клещи ...   May 10 2011, 11:58