Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором, Возможно ли плавное регулирование мощности в диапазоне 0...50 % |
|
|
|
Jun 8 2011, 13:27
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Возник вопрос в возможности регулирования симисторным твердотельным реле в паре с ПИД-регулятором мощности в нагрузке плавно в диапазоне 0...50 %. Вопрос возник потому, что, насколько я понимаю работу симистора (если сверхнового чего-то не придумали), если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание. Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки. Собственно, есть ли такие схемы в твердотельных реле? Звонил в "ОВЕН" - уверенного ответа дать не смогли. Вот, например, выбрал реле HD2544ZD3. Спасибо!
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jun 8 2011, 19:35
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:21)  Если опыта нет, - набирайтесь. Пытаюсь, возможно, на ошибках. Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24)  Как вариант, можете прикрутить к Овену любое твёрдотельное симисторное реле ... Собственно, его и прикручиваем. Цитата(НЕХ @ Jun 8 2011, 23:01)  рабоче-крестьянский вариант - датчик DS162x, вроде - 2 порога - ВЫКЛ, 50%, 100% Да вот как раз не знаю, как такое будет работать. Tanya вот говорит про "секрет", вполне полагаю, что она права, но вот те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры. P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Jun 8 2011, 20:17
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 23:35)  те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры. Правильно говорят. Достаточно посмотреть на ТТХ электромеханических термостатов. Но не понимаю, зачем переносить их недостатки, связанные с биметаллической сущностью, на ключи на тиристорах. У Вас, похоже, система с изрядной теплоёмкостью (Вы только ничего не сказали про наличие/отсутствие активного перемешивания воды - последнее обеспечит приличный градиент температуры по объёму), поэтому, как уже сказала Tanya, бессмысленно использовать фазо-импульсное управление тиристорами. Если тормознутость датчика температуры будет значительно меньше тепловой инерции системы и при нагреве, и при остывании, можете вообще обойтись релейным режимом. Если нет, то придумайте ПИД-регулятор. Если готовы пуститься в дальнейшие тяжкие, измеряйте дополнительно напряжение, сопротивление ТЭНа, температуру окружающей среды и считайте количество тепла, которое влилось и вылилось. Цитата P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока? Если ключ открыт, ток течёт. Но они Вам не нужны.
|
|
|
|
|
Jun 9 2011, 05:36
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 00:47)  Не понял Вашего ответа. Я понимаю, если ключ открыт, то ток течет. Вопрос - почему нельзя переменный коммутировать? Какая разница какой ток будет течь в открытом канале? Извините, пропустил при прочтении предыдущего вопроса слово "только". Есть в изобилии твердотельные реле на полевиках (см., н-р, в каталоге этого поставщика) для коммутации и DC, и AC. Каждый канал строится на паре последовательно-встречно включённых полевиков. Если Вы таки хотите ТЭНом управлять фазо-импульсно, то они могут слегка облегчить/усложнить жизнь. Но особых преимуществ перед тиристорными ключами (кроме возможности выключения в произвольный момент времени) у них нет. Вам точно также придётся привязываться к фазе напряжения и рассчитывать фазы включения и выключения (для тиристоров - только фазу включения). По вопросам в Вашем первом посте: Цитата(EUrry) если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание. Рассмотрите вариант, когда период ШИМа единицы-десятки секунд, а дискретность - (полу)период сетевого напряжения. Для ТЭНа, работающего на большую теплоёмкость, имхо, самое то. Цитата Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки. Точнее - фазы напряжения в сети (пока симистор закрыт, ток в нагрузке 0, когда открыт, принудительно закрыть его сложно, поэтому отслеживать фазу тока нагрузки неинтересно). Повторюсь: с реле на полевиках и фазо-импульсном управлении Вам точно также придётся это делать, если Вы хотите учитывать Дж из ТЭНа. Я бы по-любому отслеживал фазу, просто чтобы не делать в сети некрасиво.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
EUrry Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором Jun 8 2011, 13:27 Plain Все твёрдотельные реле — это чёрные ящики. Вряд ли... Jun 8 2011, 13:36 НЕХ нет в нём ничего пропорционального - только ВКЛ и ... Jun 8 2011, 14:07 EUrry Нагрузка - активная (ТЭН). НЕХ, Вы про указанное м... Jun 8 2011, 14:24 Plain Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) Нагрузк... Jun 8 2011, 14:45 Tanya Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) Нагрузк... Jun 8 2011, 14:55 EUrry Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 18:45) Тогда н... Jun 8 2011, 17:13 Tanya Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) , опыта... Jun 8 2011, 18:21 Plain Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) Мне нуж... Jun 8 2011, 18:24  Tanya Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24) Вас спа... Jun 8 2011, 18:58   Plain Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:58) Унесли ... Jun 9 2011, 04:09 demiurg_spb Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) Мне нуж... Jun 9 2011, 04:55 НЕХ В продаже есть фазовые регуляторы со входом 4-20 м... Jun 8 2011, 19:01 Herz Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 22:35) Да вот ... Jun 8 2011, 19:48 VladKot EUrry посмотри:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot... Jun 8 2011, 19:39 EUrry Цитата(VladKot @ Jun 8 2011, 23:39) EUrry... Jun 8 2011, 19:58 georgy31 Всё так примитивно, что не стоит лезть в дебри. На... Jun 9 2011, 04:32 injener Посмотрите фирму "Овен"
Опередили ))) Jun 9 2011, 04:59 EUrry Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2011, 08:55) И... Jun 9 2011, 16:33 xemul Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 20:33) Так а в... Jun 9 2011, 16:54  EUrry Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 20:54) Перевед... Jun 9 2011, 18:40   stells Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 22:40) Кажется... Jun 9 2011, 19:10    EUrry Цитата(stells @ Jun 9 2011, 23:10) Вам xe... Jun 9 2011, 20:24     stells Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) Посмот... Jun 10 2011, 04:53     xemul Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) Ну, на... Jun 10 2011, 06:02 EUrry Понятно, есть еще многое, что я не знал. Но ведь е... Jun 10 2011, 18:40 stells Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 22:40) этот д... Jun 10 2011, 18:58  EUrry Цитата(stells @ Jun 10 2011, 22:58) не въ... Jun 10 2011, 21:45   stells Цитата(EUrry @ Jun 11 2011, 01:45) Положи... Jun 11 2011, 07:11    EUrry Цитата(stells @ Jun 11 2011, 11:11) для о... Jun 11 2011, 07:25
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|