> Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором, Возможно ли плавное регулирование мощности в диапазоне 0...50 %
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 13:27
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Возник вопрос в возможности регулирования симисторным твердотельным реле в паре с ПИД-регулятором мощности в нагрузке плавно в диапазоне 0...50 %. Вопрос возник потому, что, насколько я понимаю работу симистора (если сверхнового чего-то не придумали), если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание. Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки. Собственно, есть ли такие схемы в твердотельных реле? Звонил в "ОВЕН" - уверенного ответа дать не смогли. Вот, например, выбрал реле HD2544ZD3.
Спасибо!


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 19:35
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:21) *
Если опыта нет, - набирайтесь.

Пытаюсь, возможно, на ошибках. rolleyes.gif

Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24) *
Как вариант, можете прикрутить к Овену любое твёрдотельное симисторное реле ...

Собственно, его и прикручиваем.

Цитата(НЕХ @ Jun 8 2011, 23:01) *
рабоче-крестьянский вариант - датчик DS162x, вроде - 2 порога - ВЫКЛ, 50%, 100%

Да вот как раз не знаю, как такое будет работать. Tanya вот говорит про "секрет", вполне полагаю, что она права, но вот те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры.

P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 8 2011, 20:17
Сообщение #3



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 23:35) *
те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры.

Правильно говорят. Достаточно посмотреть на ТТХ электромеханических термостатов. Но не понимаю, зачем переносить их недостатки, связанные с биметаллической сущностью, на ключи на тиристорах.
У Вас, похоже, система с изрядной теплоёмкостью (Вы только ничего не сказали про наличие/отсутствие активного перемешивания воды - последнее обеспечит приличный градиент температуры по объёму), поэтому, как уже сказала Tanya, бессмысленно использовать фазо-импульсное управление тиристорами.
Если тормознутость датчика температуры будет значительно меньше тепловой инерции системы и при нагреве, и при остывании, можете вообще обойтись релейным режимом.
Если нет, то придумайте ПИД-регулятор.
Если готовы пуститься в дальнейшие тяжкие, измеряйте дополнительно напряжение, сопротивление ТЭНа, температуру окружающей среды и считайте количество тепла, которое влилось и вылилось.
Цитата
P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?

Если ключ открыт, ток течёт. Но они Вам не нужны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 20:47
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 00:17) *
Если ключ открыт, ток течёт.

Не понял Вашего ответа. Я понимаю, если ключ открыт, то ток течет. Вопрос - почему нельзя переменный коммутировать? Какая разница какой ток будет течь в открытом канале?


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 9 2011, 05:36
Сообщение #5



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 00:47) *
Не понял Вашего ответа. Я понимаю, если ключ открыт, то ток течет. Вопрос - почему нельзя переменный коммутировать? Какая разница какой ток будет течь в открытом канале?

Извините, пропустил при прочтении предыдущего вопроса слово "только".
Есть в изобилии твердотельные реле на полевиках (см., н-р, в каталоге этого поставщика) для коммутации и DC, и AC. Каждый канал строится на паре последовательно-встречно включённых полевиков.
Если Вы таки хотите ТЭНом управлять фазо-импульсно, то они могут слегка облегчить/усложнить жизнь. Но особых преимуществ перед тиристорными ключами (кроме возможности выключения в произвольный момент времени) у них нет. Вам точно также придётся привязываться к фазе напряжения и рассчитывать фазы включения и выключения (для тиристоров - только фазу включения).

По вопросам в Вашем первом посте:
Цитата(EUrry)
если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание.

Рассмотрите вариант, когда период ШИМа единицы-десятки секунд, а дискретность - (полу)период сетевого напряжения. Для ТЭНа, работающего на большую теплоёмкость, имхо, самое то.
Цитата
Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки.

Точнее - фазы напряжения в сети (пока симистор закрыт, ток в нагрузке 0, когда открыт, принудительно закрыть его сложно, поэтому отслеживать фазу тока нагрузки неинтересно).
Повторюсь: с реле на полевиках и фазо-импульсном управлении Вам точно также придётся это делать, если Вы хотите учитывать Дж из ТЭНа.
Я бы по-любому отслеживал фазу, просто чтобы не делать в сети некрасиво.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- EUrry   Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором   Jun 8 2011, 13:27
- - Plain   Все твёрдотельные реле — это чёрные ящики. Вряд ли...   Jun 8 2011, 13:36
- - НЕХ   нет в нём ничего пропорционального - только ВКЛ и ...   Jun 8 2011, 14:07
- - EUrry   Нагрузка - активная (ТЭН). НЕХ, Вы про указанное м...   Jun 8 2011, 14:24
|- - Plain   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) Нагрузк...   Jun 8 2011, 14:45
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) Нагрузк...   Jun 8 2011, 14:55
- - EUrry   Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 18:45) Тогда н...   Jun 8 2011, 17:13
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) , опыта...   Jun 8 2011, 18:21
|- - Plain   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) Мне нуж...   Jun 8 2011, 18:24
||- - Tanya   Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24) Вас спа...   Jun 8 2011, 18:58
||- - Plain   Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:58) Унесли ...   Jun 9 2011, 04:09
|- - demiurg_spb   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) Мне нуж...   Jun 9 2011, 04:55
- - НЕХ   В продаже есть фазовые регуляторы со входом 4-20 м...   Jun 8 2011, 19:01
|- - Herz   Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 22:35) Да вот ...   Jun 8 2011, 19:48
- - VladKot   EUrry посмотри: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot...   Jun 8 2011, 19:39
|- - EUrry   Цитата(VladKot @ Jun 8 2011, 23:39) EUrry...   Jun 8 2011, 19:58
- - georgy31   Всё так примитивно, что не стоит лезть в дебри. На...   Jun 9 2011, 04:32
- - injener   Посмотрите фирму "Овен" Опередили )))   Jun 9 2011, 04:59
- - EUrry   Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2011, 08:55) И...   Jun 9 2011, 16:33
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 20:33) Так а в...   Jun 9 2011, 16:54
|- - EUrry   Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 20:54) Перевед...   Jun 9 2011, 18:40
|- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 22:40) Кажется...   Jun 9 2011, 19:10
|- - EUrry   Цитата(stells @ Jun 9 2011, 23:10) Вам xe...   Jun 9 2011, 20:24
|- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) Посмот...   Jun 10 2011, 04:53
|- - xemul   Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) Ну, на...   Jun 10 2011, 06:02
- - EUrry   Понятно, есть еще многое, что я не знал. Но ведь е...   Jun 10 2011, 18:40
- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 22:40) этот д...   Jun 10 2011, 18:58
- - EUrry   Цитата(stells @ Jun 10 2011, 22:58) не въ...   Jun 10 2011, 21:45
- - stells   Цитата(EUrry @ Jun 11 2011, 01:45) Положи...   Jun 11 2011, 07:11