Цитата(Altemir @ Jun 14 2011, 13:16)

Использую DS2482S-100 в качестве мастера и DS18B20 - слэйвы. У мосфета мастера в истоке - 10Ом. Линия 300м витой пары с одним датчиком на конце не пробивается. Явно проблема в ёмкости линии, она равна ~15нФ. Если без удлинения подключить параллельно датчику 10нФ - связи нет, с 6.8нФ - есть. Фронты завалены, ессно, для больших емкостей. По осциллограммам видно, что от мастера фронты и времянки более-менее соответствуют, а от слэйва лог. 1 не успевает дойти до требуемого уровня. И ещё - мастер сидит на +3,3В. Подключение двухпроводное.
Задачка не решается. При 15 нФ и 1675 Ом (R
WPU) время нарастания до 0.9 В (включение ключа APU) составит 8 мкс, + 8.4 мкс t
W1L + 2.7 мкс t
APUOT> 13.3 мкс t
MSR. (везде взяты худшие случаи ДШ-ных параметров DS2482S-100)
С 6.8 нФ получается на грани работоспособности.