> Источник бесперебойного питания низковольтной аппаратуры, Нужна критика
haker_fox
сообщение Jun 8 2011, 06:13
Сообщение #1


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Здравствуйте!
Мне необходимо организовать бесперебойное питание аппаратуры на +5, +12 В.
Предполагаю выполнить бесперебойник на базе блока питания AT(X) и свинцово-кислотной АКБ.

Предлагаю на Ваш суд структурную схему.
Кратко поясняю принцип работы конструкции. Если напряжение в сети присутствует, то нагрузка питается от блока питания AT(X). Как только сетевое напряжение пропадает, схема управления (Control Circuit) опеределяет это событие, и переключив полевые транзисторы, "перекидывает" нагрузку на батарею. При этом +5В получаем импульсным преобразователем (mc34063), 12 В - непосредственно от батарии (стабилизация не обязательна). Батарею заряжаем управляемым step up преобразователем.
Почему полевые транзисторы, а не реле? Чтобы время коммутации было минимальным. Для компенсации "провалов" напряжения, во время коммутации, непосредственно у клемм подключения нагрузки можно предусмотреть конденсаторы.

По поводу мощности:
1. При питании от сети:
1.1. +5V 3 - 5A.
1.2. +12V 3 - 5A.

2. При питании от АКБ:
2.1. +5V < 1 - 2 A.
2.2. +12V 0,5A (редко до 2А, но кратковременно).


Ну вот пока и все.
Прошу критики. Если не сообщил необходимой информации - сообщу!
Спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Visio_Structure.pdf ( 20.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 04:09
Сообщение #2


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Господа, после нескольких дней тайм-аута, штудирования литературы, форумов, симуляторов и дивана, пришел к следующей схеме (см. вложение). Сразу прошу не обращать внимание на отсутствие или странные номиналы резисторов, конденсаторов, катушек и всего прочего. Это будет просчитано и выбрано. Более важен сам принцип.

А теперь к делу.
Я решил отказаться от нескольких напряжений на выходе. Гораздо проще сформировать там одно напряжение (12 В, 5 А), а уже на месте в устройствах получать, если нужно дополнительные.
Зарядку VRLA батареи сделал на mc34063. Токоограничение на уровне 1,6 - 1,7 А. Емкость батареи 7 А*ч. Но уважаемый Microwatt где-то говорил, что заряжать батарею током чуть более 0,2С даже полезно. Тем более за считанные минуты батарея дойдет до напряжение 12 В и ток спадет. Также, на выходе mc34063 напряжение ограничено 13,8 В. Таки образом зарядка работает независимо от МК, он лишь может через оптрон ее выключить для того, чтобы померить напряжение на аккумуляторе. Если напряжение меньше 10,7 В, то мы выключаем нагрузку оптроном (подключен к LM3478), а МК уходит в сон, где энергопотребление минимально.
Дополнительно МК может измерять ток через нагрузку и напряжение на ней.
Для индикации возможно предусмотрю дешевый семисегментный индикатор (10 разрядов, МЭЛТ их производит, внутри контроллер, общение по 4-х битной шине). Для звуковой индикации предусмотрен зуммер.
Нагрузка питается через преобразователь SEPIC, отдельное спасибо уважаемому Plain. SEPIC держит на выходе 12 В, 5А при колебаниях входного напряжения. А оно колеблется: АКБ может давать 13,8 - 10,8 В (нормальный режим работы); входной DC-DC может быть на напряжение 15 - 24 В. В процессе расчета компонентов преобразователя возможно придется урезать осетра, но пока такие вот требования.
Для коммуникации с верхнем уровнем будет предусмотрен последовательный интерфейс. Ну вот вроде и все в основе.
Если что-то непонятно - с удовольствием отвечу. Критика нужна! Любая!!!)))
Спасибо большое за помощь!!!!!!!!!!

З.Ы. Схема в нижнем левом углу.
То, что справа и вверху - предудущий вариант зарядки через step-down, построенный на МК. Его можно не учитывать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 25.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- haker_fox   Источник бесперебойного питания низковольтной аппаратуры   Jun 8 2011, 06:13
- - haker_fox   Пришел к выводу, что полевые транзисторы можно иск...   Jun 8 2011, 07:43
- - Microwatt   И как Вы намерены схему контроля сети построить? П...   Jun 8 2011, 08:34
|- - haker_fox   QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 17:34) И к...   Jun 8 2011, 10:09
|- - Microwatt   Цитата(haker_fox @ Jun 8 2011, 13:09) Изм...   Jun 8 2011, 10:53
|- - haker_fox   QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 19:53) Вы ...   Jun 8 2011, 11:01
|- - Microwatt   Цитата(haker_fox @ Jun 8 2011, 14:01) Мож...   Jun 8 2011, 13:09
- - yakub_EZ   Не вижу здесь смысла в автоматике. Объединить диод...   Jun 8 2011, 11:52
|- - haker_fox   QUOTE (yakub_EZ @ Jun 8 2011, 20:52) Если...   Jun 8 2011, 13:27
- - Plain   Чтобы диодный "ИЛИ" работал, надо подним...   Jun 8 2011, 13:28
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Jun 8 2011, 22:28) Чтобы д...   Jun 9 2011, 10:04
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Jun 9 2011, 14:04) при...   Jun 9 2011, 11:09
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 20:09) Вы слаб...   Jun 9 2011, 11:57
- - Plain   В такой ситуации я бы посоветовал пересмотреть нач...   Jun 9 2011, 12:49
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 21:49) В такой...   Jun 9 2011, 13:19
|- - SKov   Цитата(Plain @ Jun 9 2011, 16:49) В такой...   Jun 9 2011, 14:18
- - Plain   От ЖК-мониторов блоки практически те же, и обычно ...   Jun 9 2011, 13:51
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 22:51) От ЖК-м...   Jun 10 2011, 01:57
- - haker_fox   В общем основная цель - использовать имеющееся. А ...   Jun 10 2011, 04:30
|- - yakub_EZ   Цитата(haker_fox @ Jun 10 2011, 08:30) чт...   Jun 10 2011, 13:15
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Jun 10 2011, 16:15) В к...   Jun 10 2011, 16:04
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 20:04) ра...   Jun 10 2011, 16:24
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Jun 10 2011, 19:24) Мил...   Jun 10 2011, 22:02
- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Jun 11 2011, 02:02) Да...   Jun 11 2011, 03:59
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 06:59) Вы ...   Jun 11 2011, 05:36
- - yakub_EZ   Я хотел заметить, что напряжение после этого фильт...   Jun 11 2011, 11:44
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 14:44) Я х...   Jun 11 2011, 11:55
- - haker_fox   Решил пойти по предложенному мне пути: использоват...   Jun 11 2011, 14:02
- - haker_fox   Решил для зарядки использовать следующую схему (см...   Jun 12 2011, 08:34
- - Plain   haker_fox, это пиротехника полувековой давности, п...   Jun 12 2011, 12:00
- - haker_fox   А выгодно применять сепик, если нужно два выходных...   Jun 12 2011, 12:41
- - haker_fox   Намудрил я, похоже. После подробной симуляции выше...   Jun 12 2011, 13:57
|- - SmarTrunk   Если сетевое питание будет часто пропадать, и пита...   Jun 13 2011, 13:48
|- - haker_fox   QUOTE (SmarTrunk @ Jun 13 2011, 22:48) Ес...   Jun 14 2011, 01:59
- - SergCh   Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 07:09) З....   Jun 16 2011, 05:07
- - haker_fox   QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 14:07) Не ви...   Jun 16 2011, 05:26
- - SergCh   Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 08:26) Ст...   Jun 16 2011, 06:51
- - haker_fox   QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 15:51) Надо ...   Jun 16 2011, 07:02
- - SergCh   Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 10:02) Кс...   Jun 16 2011, 07:12
- - haker_fox   QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 16:12) Я про...   Jun 16 2011, 09:23
- - SergCh   Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 12:23) А ...   Jun 16 2011, 10:03
- - haker_fox   QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 19:03) а тут...   Jun 16 2011, 10:10