> Амперметр для высоковольтной линии, Амперметр для высоковольтной линии
Алфизик
сообщение Jun 26 2011, 08:47
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 25-02-08
Пользователь №: 35 353



Нужен амперметр для 3-фазной линии
Напряжение в линии 50kV - 100kV
Измеряемый ток - в пределах 150А
Частота сети - 50 Герц.
Амперметр должен быть бесконтактный.
Желательны также функции - интерфейс USB, на худой конец RS232, а также максимально возможная точность.
Интересно также узнать примерный порядок цен и срок поставки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SNGNL
сообщение Jun 26 2011, 13:59
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(Алфизик @ Jun 26 2011, 16:43) *
Буду очень рад получить ссылки на сайты производителей таких систем.

Пожалуйста
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Jun 26 2011, 15:08
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Цитата(SNGNL @ Jun 26 2011, 17:59) *

Вот только приборы с поддержкой этого самого интерфейса IEC61850 стоят очень нескромно.

Разумней всего применить всё же трансформатор тока, не нравится вам с элегазовой изоляцией, берите масляный на 110 кВ, а к ним прибор из КИПа типа овена например
Будет надежно и сердито, пройдет все возможные проверки, будет стоять на улице и т.п.

А если вам нужен однократный эксперимент под крышей лаборатории, то тут выгодней пояс Роговского. Например от PEM http://www.pemuk.com/ . Хоть там и написано что изоляция на поясе всего 10 кВ, но никто не мешает одеть его на изоляцию высоковольтного ввода или изолятора.
Если он окажется вам очень маленьким или неподходящим, то могу предложить свой вариант - как раз для высокого напряжения - самодельный пояс Роговского с интегратором. Тот же PEM, только хвост пояса имеет большее количество витков (2400) и длину несколько метров. Пояс понадобился для получения малой угловой погрешности на 50 герцах, пришлось сделать свой вариант по мотивам статей IEEE, т.к. PEM давал пару градусов для малых токов.
Пояс для измерений намотан на жесткой пластиковой катушке диаметром 20 см для стабильного коэффициента преобразования А/мВ. При желании можно намотать на больший размер, под нужную изоляцию, но потребуется проведение калибровки.