реклама на сайте
подробности

 
 
> Как защитить ПЧ от КЗ между фазами?
Tran
сообщение Jul 1 2011, 18:45
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70



Вот здесь сказано, что для сохранности выходных транзисторов нужно обеспечить устранение КЗ менее, чем за 10 мкс. Если вместо устранения КЗ снять напряжение с транзисторов, то они не пробьются? Если да, то подскажите пожалуйста схему такой скоростной защиты. Параметры ПЧ: Umax = 100V, Imax = 5 A, F = 1000 Гц. Средней точки нет.


--------------------
Настоящее чревато будущим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tran
сообщение Jul 2 2011, 19:13
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70



Делаю испытательную стойку для гироскопов. Сложность в том, что помимо питающего напряжения, в одну фазу в конце положительного полупериода подается импульс подмагничивания по амплитуде в 1,5 раза больше Uном = 40 В (60 В). Длительность импульса 10 - 100 мкс. Эта фаза, соответственно, периодически должна отключаться от выходного каскада ПЧ и подключаться к высоковольтному источнику. Пришлось идти на разные ухищрения, чтобы высокое напряжение не проходило через внутренний диод коммутирующего транзистора в другие цепи. Собственно, из-за этих ухищрений и пришлось городить свой ПЧ. Он управляемый, выходные частоты питания гиромоторов 400, 500 и 1000 Гц, выходные напряжения 20 и 40 В. Значит и ТТ должен быть какой-то среднеарифметический, так сказать? Во-вторых, места на плате уже практически нет и изменить её габариты нельзя. Ток в фазах сейчас измеряется ACS712.

Напряжение 100 В, указанное в стартовом сообщении - напряжение разгона гиромотора, при его подаче импульс подмагничивания не подается.


--------------------
Настоящее чревато будущим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Shakhtyor
сообщение Jul 2 2011, 19:28
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 19-06-07
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 28 553



а зачем для подачи импульса величиной 60 В нужно отключаться от ПЧ, у которого, как указано в первом сообщении максимальное выходное напряжение Umax=100 В?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Tran   Как защитить ПЧ от КЗ между фазами?   Jul 1 2011, 18:45
- - _Pasha   Цитата(Tran @ Jul 1 2011, 21:45) Если вме...   Jul 2 2011, 04:47
- - khach   Иногда спасают интеллигентные драйверы транзисторо...   Jul 2 2011, 07:56
|- - _Pasha   Цитата(khach @ Jul 2 2011, 10:56) Но не в...   Jul 2 2011, 13:30
|- - khach   Цитата(_Pasha @ Jul 2 2011, 15:30) Собств...   Jul 2 2011, 14:29
- - Shakhtyor   Цитата(Tran @ Jul 1 2011, 21:45) Если вме...   Jul 2 2011, 18:25
- - Tran   Цитата(_Pasha @ Jul 2 2011, 08:47) Это не...   Jul 2 2011, 18:29
|- - Shakhtyor   Может Вы расскажете, для каких целей это нужно? Вы...   Jul 2 2011, 18:32
|- - _Pasha   Цитата(Tran @ Jul 2 2011, 21:29) Не могли...   Jul 3 2011, 02:09
- - kratmel   В свое время разрабатывал устройства с применением...   Jul 2 2011, 22:59
- - Tran   Цитата(Shakhtyor @ Jul 2 2011, 23:28) а з...   Jul 3 2011, 16:26
|- - khach   Цитата(Tran @ Jul 3 2011, 18:26) Если сде...   Jul 3 2011, 18:14
- - Tran   Цитата(khach @ Jul 3 2011, 22:14) А зачем...   Jul 3 2011, 18:46
|- - Shakhtyor   Цитата(Tran @ Jul 3 2011, 21:46) Сначала ...   Jul 4 2011, 05:00
- - Tran   Цитата(Shakhtyor @ Jul 4 2011, 09:00) Так...   Jul 4 2011, 19:22
- - San4es   Плавкие предохранители могут обеспечить время сраб...   Dec 13 2011, 19:37


Reply to this topicStart new topic