Цитата
Скажу так, за 5 циклов можно считать, записать, передвинуть, проверить и ещё чего-нибудь
Это че, - шутка юмора такая?
Записать-передвинуть с проверкой менее шести тактов, - не представляю как. Или Вы имеете ввиду 5
команд процессора?
Цитата
чтобы считать сигнал около мегагерца, нужна частота выборок около двух
Это никто не оспаривает. 1Мгц - было предположение, поскольку визуально дорожки длинные, несуразные, тянутся от основого чипа к другим - звездой, через разъемы на разные платы, плюс еще в настоящий момент соплей навешано (шлейф от флопика с макетками) и это все вроде как продолжает функционировать.
На текущий момент у меня скан получается порядка 12МГц, но есть вероятность, что и этого недостаточно.
Цитата
нужно развернуть цикл и повторить 1000 раз фрагмент "прочитать порт в регистр + сохранить регистр с автоинкрементом". Вот вам три такта и будет
У меня получается четыре
.
.
.
lds r24, 0x0728
sts 0x3F42, r24
lds r24, 0x0728
sts 0x3F41, r24
lds r24, 0x0728
sts 0x3F40, r24
.
.
.
Сообщение отредактировал Sirko - Jul 2 2011, 20:56