реклама на сайте
подробности

 
 
> Согласование линий связи для плат цифрового ввода-вывода
Katerina
сообщение Jul 2 2011, 19:20
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 9-07-07
Пользователь №: 29 006



Хочу использовать плату цифрового ввода-вывода в ТТЛ-уровнях типа PCI-1753 (Advantech), PIO-D144 (IPCDAS), aPCi-1696 (ADDI-DATA) и т.п. Интересно, как они обеспечивают подключение кабелей длиной несколько метров (для PIO-D144 вообще есть 5-метровый (!), для остальных как минимум - 2-метровый) ? Это ж длинная линия, ее согласовывать надо sm.gif ! А в manual-ах об это ни слова! Может кто подскажет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SSerge
сообщение Jul 4 2011, 13:08
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528



Параллельно входам своего устройства RC-цепочку (примерно 1000 пФ и 100..150 Ом последовательно).
Выходы передатчиков полезно выводить наружу через резисторы 50-100 ом (последовательное согласование), но не уверен что в этих платах такие резисторы есть.
Впрочем, обычно всё работает даже если согласование есть только с одного конца, терминатор даже на одном конце линии уже обеспечивает приемлимое затухание сигнала, отразившегося от другого, несогласованного конца линии.


--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.