реклама на сайте
подробности

 
 
> AT90CAN128 сигнал CAN только на одной ноге, конфигурация или руки кривые?
NikP
сообщение Jul 11 2011, 14:41
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 168
Регистрация: 25-08-05
Пользователь №: 7 944



Продолжаем осваивать CAN. Немного потренировались на покупной плате Crumb от CHIP45, загрузили пример для нее (который нашли в инете), прием-передача заработали , решили идти дальше. Спаял на макетной плате подобие Crumb ( МК + драйвер для получения физического уровня), загрузил программу, которая работала на Crumb - и "облом". Посмотрел - выход CAN есть только на одной ноге МК (TXCAN) , на второй небольшой + (~1В , питание платы 3,3 В) . Проверил пайки все нормально. Решил, что "убил" при пайке, хоть и р аботал аккуратно. Жалко, но ладно. Беру другую чистую макетку, паяю,загружаю программу - результат тот же. TXCAN есть, RXCAN отсутствует. В то , что "убил" второй МК поверить еще могу, но чтоб они загибались одинаково- верится с трудом. В чем может быть причина? Может, надо что-то в начальной конфигурации изменить? Хотя загружал программу, которая на отладочной плате работала нормально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
NikP
сообщение Jul 12 2011, 07:31
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 168
Регистрация: 25-08-05
Пользователь №: 7 944



Спасибо. Были проблемы с драйвером iso1050. Со стороны шины CAN он, оказалось, работает в пределах 4.75-5.5, а я его подключил к +3В. Не внимательно прочитал даташит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:20
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.03732 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016