Провел несколько незабываемых дней решая (так и не решив) следующую проблему:
Имеется PIC24HJ256GP610T. И имеется вот такой простельник листинг программы:

void main()
{
AD1PCFGL = 0xFFFF; //Отключаем от порта B АЦП
AD1PCFGH = 0xFFFF; //Отключаем от порта B АЦП

TRISE=0; //настройка E4 на выход
TRISB=0b0000000000000011; //B0..B1 настроим как входы

while(1)
{
PORTEbits.RE3=PORTBbits.RB0;
PORTEbits.RE4=PORTBbits.RB1;
}
}

К портам B1 и B0 подключен энкодер. На порты E3 и E4 копирую считанное состояние.
В режиме Debug всё отлично, а вот в режиме RunTime порт B всегда считывается как ноль и всё тут. Все остальные порты ведут себя нормально.

Перекидывал енкодер на остальные ножки порта B - та же история, не видит и всё тут!

Смена PORTB на LATB не дало результата.

Жду Ваших предложений/предположений.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Vlad27
сообщение Jul 26 2011, 06:59
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 95
Регистрация: 31-07-05
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227



Рекомендую при использовании портов ввода-вывода пользоваться макросами