Здравствуйте
Может кто посоветует ключи для управдения нагрузкой переменного тока на 5А(1КВт)

Заранее благодарен
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение Jul 31 2011, 09:09
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(addi @ Jul 31 2011, 09:19) *
Здравствуйте
Может кто посоветует ключи для управдения нагрузкой переменного тока на 5А(1КВт)

Заранее благодарен


А в чём проблема? Какого рода совет нужен?
Для вразумительного ответа Вы практически не оставили шансов, не указав ни характер нагрузки, ни коммутируемое напряжение, ни закона управления, ни необходимость развязки, ни условий эксплуатации....
Это может быть и реле, и симистор, и оптосимистор, и твердотельное реле на основе MOSFET, и IGBT+мост, и т.п.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Aug 3 2011, 09:29
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(Herz @ Jul 31 2011, 13:09) *
А в чём проблема? Какого рода совет нужен?
Для вразумительного ответа Вы практически не оставили шансов, не указав ни характер нагрузки, ни коммутируемое напряжение, ни закона управления, ни необходимость развязки, ни условий эксплуатации....
Это может быть и реле, и симистор, и оптосимистор, и твердотельное реле на основе MOSFET, и IGBT+мост, и т.п.

спасибо ха поддержку

Необходимо управдять резистивной и индукцивной нагрузкой 5А и 50А/~220В по принципу ШИМ управления от микроконтролера 3.3/5В
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Aug 3 2011, 15:30
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(addi @ Aug 3 2011, 12:29) *
спасибо ха поддержку

Необходимо управдять резистивной и индукцивной нагрузкой 5А и 50А/~220В по принципу ШИМ управления от микроконтролера 3.3/5В

Понятно ...