К процессору STM32Fxxx на SPI подключаю 50 микросхем 74hc595 (хочу получить один большой сдвиговый регистр). Так вот получается что процессор будет посылать клоки сразу на 50 микросхем.
Процессор потянет без дополнительного буфера эти микросхемы при тактировании 1мГц?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
zombi
сообщение Aug 5 2011, 09:29
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 076
Регистрация: 10-09-08
Пользователь №: 40 106



Цитата(-SANYCH- @ Aug 3 2011, 23:15) *
К процессору STM32Fxxx на SPI подключаю 50 микросхем 74hc595 (хочу получить один большой сдвиговый регистр). Так вот получается что процессор будет посылать клоки сразу на 50 микросхем.
Процессор потянет без дополнительного буфера эти микросхемы при тактировании 1мГц?

Подключал максимум 16мс нс595, при длине проводников ~1метр все было нормально а при 2-х метрах появлялись глюки при 3-х абзац полный.
Пришлось через каждый метр в разрыв поставить повторитель типа 74нс245 и хлюков болше нэ наблудалос biggrin.gif

Р.S. частоту тактирования не помню.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Aug 5 2011, 10:10
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 13:29) *
Подключал максимум 16мс нс595, при длине проводников ~1метр все было нормально а при 2-х метрах появлялись глюки при 3-х абзац полный.
Пришлось через каждый метр в разрыв поставить повторитель типа 74нс245 и хлюков болше нэ наблудалос biggrin.gif

А я видел звон и хаотичную загрузку при пять чипах и ленточном кабеле длиной 20 см. Без согласования результат непредсказуем. А если согласовать - то и три метра никаких проблем не вызовут. Без всякого шаманства.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zombi
сообщение Aug 5 2011, 11:14
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 076
Регистрация: 10-09-08
Пользователь №: 40 106



Цитата(rx3apf @ Aug 5 2011, 13:10) *
А я видел звон и хаотичную загрузку при пять чипах и ленточном кабеле длиной 20 см. Без согласования результат непредсказуем. А если согласовать - то и три метра никаких проблем не вызовут. Без всякого шаманства.

Как нужно согласовывать для 3-х метров?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Aug 5 2011, 12:15
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 15:14) *
Как нужно согласовывать для 3-х метров?

Да все так же, резисторами - или последовательно со стороны передатчика, или параллельно со стороны приемника (это если вход высокоимпедансный). А если вход с большой емкостью - то опять же и по приемному концу последовательно, между линией и входом. Номинал резистора должен соответствовать волновому сопротивлению кабеля (ленточный или витая пара - 100 Ом). Можно параллельно входу последовательную цепочку 100 Ом + 100 pF, затем буферочек (и лучше бы с гистерезисом), а уже буферочек пусть работает на кучу входов (тоже токоограничительный резистор не повредит, разумного номинала).
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- -SANYCH-   паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595   Aug 3 2011, 20:15
- - ILYAUL   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 00...   Aug 4 2011, 05:43
- - DpInRock   Суммарная емкость завалит фронты.   Aug 4 2011, 05:57
- - -SANYCH-   ЦитатаIk input clamping current VI < 0....   Aug 4 2011, 07:16
|- - ILYAUL   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 11...   Aug 4 2011, 07:29
||- - Allregia   Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 09:29) A чего...   Aug 4 2011, 11:53
|- - rx3apf   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 11...   Aug 4 2011, 08:17
|- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Aug 4 2011, 12:17) Что за...   Aug 4 2011, 10:57
|- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 14:57) Но дру...   Aug 4 2011, 11:45
- - arttab   а это разве не максимально допустимый? входной ток...   Aug 4 2011, 07:58
- - -SANYCH-   ЦитатаПрикидываем постоянную времени, соотносим ее...   Aug 4 2011, 08:54
|- - rx3apf   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 12...   Aug 4 2011, 09:03
- - Schulz_K   ЦитатаIk input clamping current VI < 0....   Aug 4 2011, 12:05
- - ILYAUL   Ну хорошо все высказались , ни и какой входной по ...   Aug 4 2011, 12:09
|- - Allregia   Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 14:09) Ну хор...   Aug 4 2011, 13:05
- - aaarrr   Нет у КМОП-входа "входного тока", кроме ...   Aug 4 2011, 12:34
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Aug 4 2011, 16:34) Нет у ...   Aug 4 2011, 12:50
- - aaarrr   Разобрались, что это за ток?   Aug 4 2011, 13:01
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Aug 4 2011, 17:01) Разобр...   Aug 4 2011, 13:27
- - Allregia   Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 13:14) Как нуж...   Aug 5 2011, 11:22


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:55
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016