реклама на сайте
подробности

 
 
> симистор на 50А, для управдения нагрузкой в 11 кВт
addi
сообщение Aug 3 2011, 10:23
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Здравствуйте, ищу симистор на 50 А для управдения нагрузкой(ТЭН) в 11 кВт(380В)

Максимум нашел на 30 А....

Может кто подскажет, заранее благодарен
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
_Pasha
сообщение Aug 4 2011, 03:47
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(addi @ Aug 3 2011, 13:23) *
Здравствуйте, ищу симистор на 50 А для управдения нагрузкой(ТЭН) в 11 кВт(380В)

Максимум нашел на 30 А....

Может кто подскажет, заранее благодарен


Вы сами поняли, что написали?
11кВт(380В) это по 10А при соединении ТЭНОВ треугольником, либо по 16А при соед. звездой с обязательным заземлением/занулением в общей точке.
Для такой задачи(рассматриваем только звезду) - подходят 3шт. BTA41-600 + хорошие автоматы С25А. На каждую фазу. А если Вы будете 50А тянуть только с одной фазы, к Вам придут энергетики и будут бить. Ногами. sm.gif

Цитата(addi @ Aug 4 2011, 00:11) *
Прошу прокомментировать схему во вложении на правильность включения, заранее благодарен

Не хватает:
а) последовательной RC цепи параллельно симистору - 10н 39 Ом. Кондюк пленочный.
б) варистора 14-го размера, например FNR14k-471 параллельно симистору.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Aug 4 2011, 07:07
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(_Pasha @ Aug 4 2011, 07:47) *
Вы сами поняли, что написали?
11кВт(380В) это по 10А при соединении ТЭНОВ треугольником, либо по 16А при соед. звездой с обязательным заземлением/занулением в общей точке.
Для такой задачи(рассматриваем только звезду) - подходят 3шт. BTA41-600 + хорошие автоматы С25А. На каждую фазу. А если Вы будете 50А тянуть только с одной фазы, к Вам придут энергетики и будут бить. Ногами. sm.gif


Не хватает:
а) последовательной RC цепи параллельно симистору - 10н 39 Ом. Кондюк пленочный.
б) варистора 14-го размера, например FNR14k-471 параллельно симистору.


а какой резистор по мощности ставить на 39 Ом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 4 2011, 12:29
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(addi @ Aug 4 2011, 10:07) *
а какой резистор по мощности ставить на 39 Ом?

Китайский 1Ватт sm.gif
По резисторам в цепи мос3083 - по даташиту стоят 360 и 300 Ом ( тоже 1ватт)
BTA41 - это standard level triac -
Цитата
напряжение управления согласно спецификации 5В
- оно немножко не так.
Цитата
будет ли открыватся симистор в отрицательную полуволну?

по схеме с мос3083 и резисторами по даташиту - будет
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Aug 8 2011, 18:07
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(_Pasha @ Aug 4 2011, 16:29) *
Китайский 1Ватт sm.gif
По резисторам в цепи мос3083 - по даташиту стоят 360 и 300 Ом ( тоже 1ватт)
BTA41 - это standard level triac - - оно немножко не так.

по схеме с мос3083 и резисторами по даташиту - будет

спасибо большое за поддержку
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 8 2011, 19:58
Сообщение #6


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(addi @ Aug 8 2011, 21:07) *
спасибо большое за поддержку

Пожалуйста.
Еще добавлю, что у BTA41 оч. хороший I^2 * t, что позволяет с помощью автоматического выключателя С16/20/25 любого качества свести вероятность его прожига от сверхтоков практически к нулю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:58
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016