Всем привет!

Если к одному из выводов незаземленного мощного трансформатора на 15 кВольт дотронутся рукой, насколько это опасно, как расчитать?
Считаем, что стоим на земле (смотрите прикрепленное изображение).



Сообщение отредактировал Денис v - Aug 10 2011, 13:08
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
yakub_EZ
сообщение Aug 10 2011, 13:27
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Почему человечек на коленках? Ему уже плохо стало? sm.gif
Такое прикосновение опасно емкостным током. Это эквивалентно замыканию верхнего (по рисунку) зажима обмотки на чемлю через емкость которую имеет изображенная обмотка относительно земли. Также ещё возможна емкостная составляющая от другой обмотки. Только в той схеме будет не заземление наглухо, а с ещё дополительным ЭДС от той обмотки.
На этой обмотке также возможно накопление статического заряда.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Денис v
сообщение Aug 10 2011, 14:37
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 5-08-06
Пользователь №: 19 348



Цитата(yakub_EZ @ Aug 10 2011, 18:27) *
Почему человечек на коленках? Ему уже плохо стало? sm.gif
Такое прикосновение опасно емкостным током. Это эквивалентно замыканию верхнего (по рисунку) зажима обмотки на чемлю через емкость которую имеет изображенная обмотка относительно земли. Также ещё возможна емкостная составляющая от другой обмотки. Только в той схеме будет не заземление наглухо, а с ещё дополительным ЭДС от той обмотки.
На этой обмотке также возможно накопление статического заряда.


На коленки он встал чтобы дотянуться до нижнего конца обмотки laughing.gif
Мне очень важно узнать, насколько опасно случайное прикосновение, к терминалу такой незаземленной обмотки.

Проектирую "на коленках" высоковольтный источник переменного напряжения, и пытаюсь понять как обеспечить
безопасность для персонала. Трансформатор находится в прочном металлическом корпусе, и если нижний вывод
трансформатора соеденить с корпусом, а сам корпус заземлить, то надо подумать что случиться, если человек
дотронется до корпуса когда на нем земли не окажется.


При первом касании, сначала через человека уйдет статический заряд, это будет неприятно, но и не смертельно, а после этого через тело пойдет переменное напряжение. Вопрос какой величины будет ток, если трансформатор и его нагрузка не заземлены? Будет ли?

Наверно надо просто заменить человека резистором и померить на нем напряжение... будет ли это объективной оценкой опасности? laughing.gif

Сообщение отредактировал Денис v - Aug 10 2011, 14:40
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:40
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016