реклама на сайте
подробности

 
 
> Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В
Raksefon
сообщение Aug 30 2011, 02:22
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 30-08-11
Пользователь №: 66 925



Возникла такая задача:
Дано: 1) Плата аналогового ввода/вывода Advantech PCI-1716 (интересует только ЦАП 0-10В)
2) Нагревательный элемент (чайник) питание ~220В
Необходимо: Спаять дивайс для регулирования мощности нагревательного элемента.
Дополнительно: Я находил много схем регулирования мощности нагревательного элемента, НО проблема в том, что регулирующим элементом во всех было активное сопротивление. А мне нужно чтоб регулирование было по постоянному напряжению (ЦАП на плате от 0 до 10 В).
Вопрос: Кто-нибудь подскажите схему такого регулятора. Или схему преобразования изменения постоянного напряжения в изменения активного сопротивления (на входе постоянное напряжение, на выходе активное сопротивление).
Спасибо за внимание!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Raksefon
сообщение Aug 30 2011, 08:09
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 30-08-11
Пользователь №: 66 925



Регулирование необходимо от 0-100% (от полного отключеного состояния до работы в полную мощность). ЦАП 16 разрядный, система регулирования реализована программно, она будет выдовать ЦАПу необходимый процент мощности (0-10В равняется соответственно 0-100% мощности работы нагревательного элемента). Чувствительность регулирования неоходима хотябы 5% мощности (чем точнее тем лучше).

За ответы спасибо, буду анализировать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 08:20
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:09) *
Чувствительность регулирования неоходима хотябы 5% мощности (чем точнее тем лучше).

Для достижения такой точности по мощности уже необходимо учитывать напряжение сети. 5% точности по мощности соответствует 2.5% точности по напряжению. Так как 2.5% точности напряжения сети никто не гарантирует, а хочется еще лучше, то примитивные способы не подходят. Еще нужно знать инерционность нагревателя и желаемую скорость реакции. Толстый ТЭН и тонкая проволочка существенно отличаются.
Лучше бы автору более подробно написать, что ему нужно в конечном итоге.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Aug 30 2011, 08:27
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:20) *
Для достижения такой точности по мощности уже необходимо учитывать напряжение сети. 5% точности по мощности соответствует 2.5% точности по напряжению. Так как 2.5% точности напряжения сети никто не гарантирует, а хочется еще лучше, то примитивные способы не подходят. Еще нужно знать инерционность нагревателя и желаемую скорость реакции. Толстый ТЭН и тонкая проволочка существенно отличаются.
Лучше бы автору более подробно написать, что ему нужно в конечном итоге.

В этом асолютно согласен. И суммарную точность обеспечит только обратная связь по конечному параметру. Просто отмечаю что и 8 битовой арифметики для этой задачи достаточно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Raksefon   Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В   Aug 30 2011, 02:22
- - Tolyaha   Наверное здесь нужно применить семистор и некую (д...   Aug 30 2011, 05:27
- - Слесарь   Симисторный СИФУ Вместо двигателя ТЭН. Вместо п...   Aug 30 2011, 05:42
- - yakub_EZ   Если регулировка медленнаая, то сдвоеный переменны...   Aug 30 2011, 05:55
|- - MaslovVG   Восминогий PIC с АЦП на борту, тиристорный оптрон ...   Aug 30 2011, 07:17
- - Слесарь   И как будет происходить регулирование ВКЛ/ОТКЛ ? И...   Aug 30 2011, 07:26
|- - Tanya   Пока автор не сказал, с какой точностью..., обсужд...   Aug 30 2011, 07:41
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 11:26) И ка...   Aug 30 2011, 07:45
- - Слесарь   Я так понимаю, речь идет о включении нагрузки на п...   Aug 30 2011, 07:55
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 11:55) Я та...   Aug 30 2011, 08:05
||- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:27) В э...   Aug 30 2011, 08:33
|- - MaslovVG   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:09) Чув...   Aug 30 2011, 08:21
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:21) Ну ...   Aug 30 2011, 08:23
|- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:23) Точно....   Aug 30 2011, 08:43
|- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:37) И чт...   Aug 30 2011, 08:46
||- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:46) Откуда...   Aug 30 2011, 08:50
||- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:50) Я до...   Aug 30 2011, 08:57
||- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:53) И каку...   Aug 30 2011, 08:58
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:37) И чт...   Aug 30 2011, 08:46
- - Слесарь   Регулятор который я применяю дает такую точность (...   Aug 30 2011, 08:30
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:30) Регу...   Aug 30 2011, 08:35
- - Raksefon   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 15:20) Для до...   Aug 30 2011, 08:48
|- - MaslovVG   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:48) Ине...   Aug 30 2011, 08:58
- - Raksefon   Мощность электро нагревателя (электрочайника) окол...   Aug 30 2011, 08:58
|- - Tanya   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:58) Мощ...   Aug 30 2011, 09:11
|- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 13:11) Тогда ...   Aug 30 2011, 09:13
||- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 13:13) Тогд...   Aug 30 2011, 09:17
||- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 13:17) Вопрос...   Aug 30 2011, 09:21
||- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 13:21) Почи...   Aug 30 2011, 09:44
|- - Raksefon   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 16:11) А еще ...   Aug 30 2011, 09:23
|- - Слесарь   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:23) ищю...   Aug 30 2011, 09:25
||- - Raksefon   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 16:25) тран...   Aug 30 2011, 09:32
||- - Слесарь   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:32) Мож...   Aug 30 2011, 09:36
||- - Raksefon   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 16:36) Я же...   Aug 30 2011, 09:49
||- - Слесарь   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:49) Нап...   Aug 30 2011, 09:58
|- - Tanya   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:23) На ...   Aug 30 2011, 09:50
|- - Raksefon   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 16:50) Почему...   Aug 30 2011, 10:02
|- - yakub_EZ   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 14:02) нап...   Aug 30 2011, 10:20
|- - Tolyaha   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:02) ......   Aug 30 2011, 10:30
|- - MaslovVG   Цитата(Tolyaha @ Aug 30 2011, 14:30) Можн...   Aug 30 2011, 12:42
- - Raksefon   Желательно все возможные предложеня для решения мо...   Aug 30 2011, 09:04