Цитата(atas @ Sep 1 2011, 11:25)

соответственно при включении чайника или духовки
должен отключится один (или 2) из обогревателей
Наверное, это и есть алгоритм управления:
1. Контролтруется мощность потребления, при превышении нагрузки отключаете один из обогревателей.
2. Если после выключения одного обогревателя лимит мощности всё равно превышен - на п 3., иначе - циклически через определённое время Т с целью выравнивания потреблённой энергии: включенный обогреватель отключается, выключенный - включается. Так до тех пор, пока потребляемая мощность не упадёт ниже некоего порога - тогда снова включаются оба обогревателя и на п.1.
3. Если после превышения мощности и выключения одного обогревателя лимит мощности всё равно оказался превышенным, то отключаются оба обогревателя. Так до тех пор, пока потребляемая мощность не упадёт ниже некоторого порога, тогда включаете один обогреватель и действуете по п.2