Здравствуйте уважаемые
Никак не могу придумать алгоритм
необходимо ограничить потребляемую в доме мощность 5ю киловатами

Есть управляемые контроллером потребители
обогреватели
1. 1 квт
2. 2 квт
3. 2 квт
бойлер 2 квт
и неуправляемые потребители
чайник 2 квт
духовка 2 квт

каждый потребитель имеет терморегулятор и может отключится в любой момент
и соответствкнно должен включится другой потребитель или потребители
соответствующей мощности

бойлер включается только 23:00-6:00
чайник имеет максимальный приоритет
духовка чуть меньше
обогреватели - самый низкий
соответственно при включении чайника или духовки
должен отключится один (или 2) из обогревателей

5 квт будут контролироватся датчиком тока
и при превышении нужно решить что выключить а что включить
обогреватели должны получить одинакововое количество энергии за тот
промежуток времени что отведен обогревателям и бойлеру

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Палыч
сообщение Sep 1 2011, 07:52
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 399
Регистрация: 10-05-06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954



Цитата(atas @ Sep 1 2011, 11:25) *
соответственно при включении чайника или духовки
должен отключится один (или 2) из обогревателей

Наверное, это и есть алгоритм управления:
1. Контролтруется мощность потребления, при превышении нагрузки отключаете один из обогревателей.
2. Если после выключения одного обогревателя лимит мощности всё равно превышен - на п 3., иначе - циклически через определённое время Т с целью выравнивания потреблённой энергии: включенный обогреватель отключается, выключенный - включается. Так до тех пор, пока потребляемая мощность не упадёт ниже некоего порога - тогда снова включаются оба обогревателя и на п.1.
3. Если после превышения мощности и выключения одного обогревателя лимит мощности всё равно оказался превышенным, то отключаются оба обогревателя. Так до тех пор, пока потребляемая мощность не упадёт ниже некоторого порога, тогда включаете один обогреватель и действуете по п.2