реклама на сайте
подробности

 
 
> Частота в трёхфазной сети, есть вопросы....
Zelepuk
сообщение Aug 31 2011, 10:30
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Собственно два вопроса по существу:

1) Возможны ли различия в значении частоты от фазы к фазе в 3-х фазной системе (например частота фазы A = 51Гц, в то время как частота фазы B = 49Гц)

2) Как быстро может менятся частота на практике в трёхфазной системе. Это необходимо знать чтобы примерно установить период опроса датчика частоты (я планировал раз в 2 секунды).
По второму вопросу в частности интересует, возможно ли изменение частоты на 0,1Гц за 2 секунды?

Заранее благодарен знатокам за ответы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
yakub_EZ
сообщение Aug 31 2011, 18:51
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Ну вы даёте blink.gif . Фразы про разные частоты фаз и 49.995 герца, так это ещё постараться надо такое выдумать lol.gif
Напряжение в сети создаётся трёхфазными синхронными электрическими машинами, поэтому отличия частот по фазам у синхронного генератора могут появится только в случае его разрушения.
По пункту 5.6 "Отклонение частоты" действующему сейчас ГОСТ 13109-97 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Цитата
Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Чуть ниже по этому ГОСТу, в приложении Б (обязательное) "СПОСОБЫ РАСЧЕТА И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЭ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ" в пункте Б.5 раскрывается, что допустимое значение это не менее 95 % всех измеренных значений отклонения частоты и находятся в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями. А для предельного не менее 5 %.
Про скорость изменения частоты: системы качаются, но очень не сильно и очень медленно, в миллигерцах в час. Для примера прикладываю статью с статистическими данными (первая таблица)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.__________________________________.pdf ( 4.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zelepuk
сообщение Sep 1 2011, 13:13
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Цитата(yakub_EZ @ Aug 31 2011, 22:51) *
Про скорость изменения частоты: системы качаются, но очень не сильно и очень медленно, в миллигерцах в час. Для примера прикладываю статью с статистическими данными (первая таблица)


ну! Это то что надо! Всё путём тогда.