Широко используемый в моей организации преобразователь 18-36 В в ±15 В, 6 Вт, монтаж на печатную плату. Никаких нареканий не было.

Недавно столкнулся со следующими странностями в серийном (около 100 экземпляров, не считая аналогов) изделии:

При подаче входного напряжения скачком – время нарастания меньше 100 мкс – запуск преобразователя не происходит. Рисунок 1. Выходное напряжение устанавливается равным примерно ±3,5 В и преобразователь как будто выходит в режим ограничения тока. На выходе преобразователя наблюдается большая пульсация тока. Рисунок 2.

При подаче входного напряжения плавно – время нарастания более 20 мс – пуск преобразователя происходит в штатном режиме. Рисунок 3. Других аномалий в поведении не замечено. Проблема устраняется заменой преобразователя на новый.

Что могло послужить причиной возникновения такого дефекта? Необходимо исключить возможность его повторного возникновения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SSerge
сообщение Oct 3 2011, 08:51
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528



Есть такая особенность у траковских DCDC, при слишком большой ёмкости на выходе не могут стартовать.
У них не просто выходной ток ограничивается, но они ещё и отключаются на некоторое время, вот и не удаётся выходную ёмкость зарядить.


--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:56
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016