Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2011, 17:24)  Молния бьет в кабель.Значение du/dt достаточно большое.Разрядник НЕ срабатывает сразу.Как вы думаете что будет с приемником? Для наиболее сообразительных намекну6что было бы если цепи С(Х1)-С(Х3) не было вовсе а осталась только цепь С(Х1)-С(Х2)?При этом ко всему разрядник FV1 замыкался бы сразу на PE(земляной вывод его) и НИКАКИМ ОБРАЗОМ не соединялся бы с диодами. Некоторые утверждают что в разрядник в ЭТОЙ(именно этой) схеме защищает от плавающего потенциала земли.Напряжение срабатывания этого разрядника 90В.Теперь посмотрите на узел правее узла подключения этого разрядника.Правильно-там диоды.А ткпкрь скажите мне, что будет если потенциал земли будет скажем 20В?Какие там 220- начнем с малого.А если 100? Про разрядники Зарубежные фирмы выпускают разрядники, которые нормированы по рекомендациям ITU - раздел вроде К. Точно не помню номер рекомендации, если надо посмотрю. В этих рекомендациях прописаны нормы срабатывания в зависимости от скорости нарастания du/dt. Мы в свое время (в 2009г.), м.б. одних из первых в России, пробовали ими защищать активные предохранители TBU на 850В фирмы Bourns. Так вот разрядники на 90В срабатывали на около или ниже 800В при импульсе 1.2/50мкс 4кВ и различныхх комбинациях выходного сопротивления генератора. Исходные данные, которые наверное закладывали разработчики изделия. В вашем случае наверное используется кабель с оплеткой и хорошей изоляцией сигнальных линий от оплетки. Недостатки элементов схемы. Как уже писали, что схема сама по себе не айс, так тут еще с элементами не очень. На защитные диоды есть информация про их поведение на стандартные импульсы большой мощности, а вот на диоды этого нет. Будем считать, что они такие же быстродействующие как защитные и проводят такой же импульсный ток (хотя я думаю, что это не так - корпуса разные у защитных и простых) Анализ работы схемы - то, что предполагали разрабочики. Т.о. можно сказать, что перенапряжение и сверхтоки, вызванные грозой, не проникает в сигнальные линии, а распространяются по оплетки. При поступлении сигнала помехи в схему защиты она приводит к срабатыванию грозоразрядника, если не найдет другого пути замыкания, но это уже зависит от качества разводки и примененного разъема, а также как будет стекаться ток на корпус. Также грозоразрядник FV2 не даст произойти нагреву кабеля из-за разности потенциалов между системами заземлений удаленных друг от друга зданий. Но данная разность не должна превышать 90В * (100% - худшая точность разрядника%) / 100%. Данная схема опасна тем, что если разрядник загорит, то дугу не остановить пока не разорвать соединения с источником, особенно на постоянном токе. Худший вариант схемы. Предположим, что помеха (провод-корпус) большой мощности проникает в кабель канала связи как в оплетку, так и в сигнальные линии. Также будем считать, что потенциал помехи относительно корпуса на входе всех клемм разъема X1 одинаковый и имеет положительную полярность. Тогда ток вначале потечет по пути резисторы - мост - защитный диод - диод на корпус - далее на разъем заземления 0 на какой - неизвестно - но точно на тот у которого путь наиболее короткий до точки заземления. По мере роста тока напряжение по приведенной цепи возрастет и вызовет срабатывание грозоразрядника, только резисторы д.б. рассчитаны т.о., чтобы при заданном du/dt они создали напряжение достаточное для включения разрядника. Для 90В при 4кВ 1.2/50 - это будет 800В. Пусть диоды дают вольт 20-30, то остальное 880-870 на резисторах. Тогда, если резистор 10 Ом - это будет 880В/10 Ом = 88А и они должны выдержать импульс мощностью 77400 Вт. Я думаю все сгорит. Что можно сделать Попытаться уменьшить напряжение срабатывание разрядника FV1 - хотя бы 60 и 40В. Пожелания В вашей схеме было бы хорошо если нижние диоды (VD3 и VD7) сидели на X1-C, т.о. напряжение сигнальных линий до корпуса равно двум напряжениям разрядника. Изюминка активных предохранителей TBU состоит в том, что вначале работают защитные диоды, ток, протекающий через TBU, нарастает и происходит его срабатывание, что приводит к резкому появлению напряжения на разряднике и его открыванию. Длительность работы схемы TBU- защитный диод около 100нс, далее разрядник, хотя TBU часть отсасывает, но мизер. Цитата(gte @ Oct 7 2011, 18:58)  У Вас что то с логикой. Из обычно никак не вытекает нельзя. Если Вы подключаете между зданиями и не можете проложить соответствующий провод уравнивания потенциала, то надо использовать оптику, а не заниматься херней. Вместо обычно, могу сослаться на Profibus DP для которого рекомендуется провод уравнивания от 10 квадратов (внутри здания). Могу добавить, что знаю примеры выхода оборудования из строя при несоблюдении этой нормы. Как раз между зданиями. С кабелем связи закопанным в землю. Обычно здесь было приписано к рабочему напряжению канала связи. Если не нравиться, то смотрите таблицу и выбираете себе испытательное напряжение изоляции. Далее вы как СУПЕР спец - можете делать что хотите, а для меня это одно из требований, которое означает, ЧТО НЕЛЬЗЯ сажать "общий" канала связи на точку заземления. Вот как раз Сименс и сделал руководство для не очень грамотных специалистов, которые изобретают не по правилам и приводят к порче оборудования. Сименс все делает продуманно. Я был на многих цементных заводах, где стоит немецкое репара́ционное оборудование 20-30 г. прошлого века. А насчет херни - можно вообще ничего не делать, а только нефть и газ продавать. Надо просто решать проблему, конечно я понимаю, что не у всех есть специфическое оборудование. У нас есть и нам не страшны уравнительные токи между зданиями, соответственно нет необходимости уравнивать потенциал провода. Способны выдержать 2кА, а если надо, то можем и 5кА сделать - как рекомендуте ITU.K21. А насчет оптики в принципе согласен, т.к. она способна решить проблему устойчивости к нс помехам и устранить проблемы со стеком Ethernet, вызванные возможными ретрансами. А по RS485 можно достичь такого, что объем потерянных данных будет только 5%, ровно столько сколько длиться нс помеха при испытаниях, что соответствует требования ITU к критериям функционирования тракта связи.
|
|
|
|
|
Oct 9 2011, 20:41
|

ядовитый комментатор
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887

|
Цитата(bookevg @ Oct 9 2011, 23:53)  Про разрядники Зарубежные фирмы выпускают разрядники, которые нормированы по рекомендациям ITU - раздел вроде К. Точно не помню номер рекомендации, если надо посмотрю. В этих рекомендациях прописаны нормы срабатывания в зависимости от скорости нарастания du/dt. Мы в свое время (в 2009г.), м.б. одних из первых в России, пробовали ими защищать активные предохранители TBU на 850В фирмы Bourns. Так вот разрядники на 90В срабатывали на около или ниже 800В при импульсе 1.2/50мкс 4кВ и различныхх комбинациях выходного сопротивления генератора.
Исходные данные, которые наверное закладывали разработчики изделия. В вашем случае наверное используется кабель с оплеткой и хорошей изоляцией сигнальных линий от оплетки.
Недостатки элементов схемы. Как уже писали, что схема сама по себе не айс, так тут еще с элементами не очень. На защитные диоды есть информация про их поведение на стандартные импульсы большой мощности, а вот на диоды этого нет. Будем считать, что они такие же быстродействующие как защитные и проводят такой же импульсный ток (хотя я думаю, что это не так - корпуса разные у защитных и простых)
Анализ работы схемы - то, что предполагали разрабочики. Т.о. можно сказать, что перенапряжение и сверхтоки, вызванные грозой, не проникает в сигнальные линии, а распространяются по оплетки. При поступлении сигнала помехи в схему защиты она приводит к срабатыванию грозоразрядника, если не найдет другого пути замыкания, но это уже зависит от качества разводки и примененного разъема, а также как будет стекаться ток на корпус. Также грозоразрядник FV2 не даст произойти нагреву кабеля из-за разности потенциалов между системами заземлений удаленных друг от друга зданий. Но данная разность не должна превышать 90В * (100% - худшая точность разрядника%) / 100%. Данная схема опасна тем, что если разрядник загорит, то дугу не остановить пока не разорвать соединения с источником, особенно на постоянном токе.
Худший вариант схемы. Предположим, что помеха (провод-корпус) большой мощности проникает в кабель канала связи как в оплетку, так и в сигнальные линии. Также будем считать, что потенциал помехи относительно корпуса на входе всех клемм разъема X1 одинаковый и имеет положительную полярность. Тогда ток вначале потечет по пути резисторы - мост - защитный диод - диод на корпус - далее на разъем заземления 0 на какой - неизвестно - но точно на тот у которого путь наиболее короткий до точки заземления. По мере роста тока напряжение по приведенной цепи возрастет и вызовет срабатывание грозоразрядника, только резисторы д.б. рассчитаны т.о., чтобы при заданном du/dt они создали напряжение достаточное для включения разрядника. Для 90В при 4кВ 1.2/50 - это будет 800В. Пусть диоды дают вольт 20-30, то остальное 880-870 на резисторах. Тогда, если резистор 10 Ом - это будет 880В/10 Ом = 88А и они должны выдержать импульс мощностью 77400 Вт. Я думаю все сгорит.
Что можно сделать Попытаться уменьшить напряжение срабатывание разрядника FV1 - хотя бы 60 и 40В.
Пожелания В вашей схеме было бы хорошо если нижние диоды (VD3 и VD7) сидели на X1-C, т.о. напряжение сигнальных линий до корпуса равно двум напряжениям разрядника.
Изюминка активных предохранителей TBU состоит в том, что вначале работают защитные диоды, ток, протекающий через TBU, нарастает и происходит его срабатывание, что приводит к резкому появлению напряжения на разряднике и его открыванию. Длительность работы схемы TBU- защитный диод около 100нс, далее разрядник, хотя TBU часть отсасывает, но мизер. Неужели я дождался адекватного и вразумительного комментария По теме 1.Скажите, разрядники какой фирмы вы использовали в тестах? 2.Какой префикс был у тбу в тестовых образцах?А лучше полное название даже 3.Диоды ES1B очень слабые для этго применения.Проводят они в несколько раз меньший импульсный ток нежели твс. 4.Оглядываясь на замечание о скорости срабатывания разрядника и на то что в этом устройстве стоят довольно медленные эпкосы, действительно ли можно утверждать, что при попадании разряда на оплетку разность потенциалов между С(Х1-Х3) и РЕ составит более сотни вольт, прежде чем сработает разрядник FV2? 5.Можно ли утвердать что вместо этого моста нужно было поставить 2 мощных твс параллельно каждой линии? 6.Можно ли утвержать что по причине гальванической связи земляной ного разрядника FV1 и сигнальных цепей а также того, что между сигнальным цепями и землей не выравнивается потенциал(в этой схеме) то в легко предсказуемых обстоятельствах потенциал в несколько десятков вольт может возникнуть в каскаде тонкой защиты сигнальных цепей? 7.Можно ли утверждать что лучше бы земляная нога разрядника FV1 шла сразу в цепи земли? 8.Можно ли утверждать что лучше бы оплетка кабеля замыкалась сразу на разрядник FV2 без соединения выводов С в Х1 и Х3- т.е из С(Х1) сразу на РЕ? 9.Помехи с твс,если поставить по парочке параллельно сигналкам,идут сразу на землю, потенциал которой может изменится.Иногда- очень изменится  .Очевидно что разрядник включенный сюда в разрыв цепи неуместен т.к в этом случа пробивное напряжение твс ниже напрряжения срабатывания разрядника.Возможно ли использовать в этом лсучае диод с большим обратным напряжением, смещенным обратно по отношению к земле?По идее, максимум что возможно в этом случае-твс не будут работать т.к начнет работать цепь диодного ограничителя. 10.Про худший вариант схемы- да вы правы, все именно так в этом устройстве и происходит за исключением одного:все описанное вами проявляется в намного меньших значениях импульсных помех, абсолютно несопоставимых с грозой  .А резисторы в этих узипах- 1.5Ом. 11.Что вы можете еще сказать про тбу в рамках этой темы?Судя по предыдущему посту, у вас уже имеется некоторый опыт использования этих устройств- каков он?)
|
|
|
|
|
Oct 11 2011, 06:44
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348

|
Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  1.Скажите, разрядники какой фирмы вы использовали в тестах? Стандартные 3-выводные от Bourns Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  2.Какой префикс был у тбу в тестовых образцах?А лучше полное название даже C850-260-WH, но их уже не рекомендует - замена из серии TBU-CA085-300-WH Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  4.Оглядываясь на замечание о скорости срабатывания разрядника и на то что в этом устройстве стоят довольно медленные эпкосы, действительно ли можно утверждать, что при попадании разряда на оплетку разность потенциалов между С(Х1-Х3) и РЕ составит более сотни вольт, прежде чем сработает разрядник FV2? да, смотрите описание вашего разрядника, найдите уровень срабатывания при определенном du/dt. Вообще медленные не эпкосы, а дуга будем загораться при различных напряжения в зависимости от скорости нарастания напряжения. Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  5.Можно ли утвердать что вместо этого моста нужно было поставить 2 мощных твс параллельно каждой линии? Да, так и надо - один на X3-A, а другой на X3-B Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  6.Можно ли утвержать что по причине гальванической связи земляной ного разрядника FV1 и сигнальных цепей а также того, что между сигнальным цепями и землей не выравнивается потенциал(в этой схеме) то в легко предсказуемых обстоятельствах потенциал в несколько десятков вольт может возникнуть в каскаде тонкой защиты сигнальных цепей? Потенциал в несколько десятков вольт может возникнуть в зависимости от того насколько приподнимется напряжение на защитном диоде и диодном мосте в зависимости от проводимого тока. Связь между FV1 и защитой на резисторы-диодный мост-защитный диод д.б., просто их общая точка посажена на прямую к точке заземления, а вот у оплетки она посажена через свой FV2, что и и дает помехи выбирать по какому пути замкнуться на точку заземления. Вы не д.были давать ей такой выбор. На вашем месте я бы сделал так: оставил FV1, оставил резисторы (или заменил на TBU), поставил бы два защитных диода на X3-A и X3-B - среднюю точку FV1 и общие точки защитных диодов соединил вместе - это назвал бы "общим" канала связи, к этой "общей" бы посадил X1-C, а куда посадить X3-C зависит от дальнейшего использования и как выполнен тракт защищаемого оборудования. "Общий" канал связи соединить через варистор с точкой заземления X2-1,2 и X4-1,2. Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  7.Можно ли утверждать что лучше бы земляная нога разрядника FV1 шла сразу в цепи земли? Так ведь она у вас туда и идет. Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  8.Можно ли утверждать что лучше бы оплетка кабеля замыкалась сразу на разрядник FV2 без соединения выводов С в Х1 и Х3- т.е из С(Х1) сразу на РЕ? зависит от дальнейшего использования и как выполнен тракт защищаемого оборудования Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  9.Помехи с твс,если поставить по парочке параллельно сигналкам,идут сразу на землю, потенциал которой может изменится.Иногда- очень изменится  .Очевидно что разрядник включенный сюда в разрыв цепи неуместен т.к в этом случа пробивное напряжение твс ниже напрряжения срабатывания разрядника.Возможно ли использовать в этом лсучае диод с большим обратным напряжением, смещенным обратно по отношению к земле?По идее, максимум что возможно в этом случае-твс не будут работать т.к начнет работать цепь диодного ограничителя. Поэтому не надо защитные диоды сажать на точку заземления, т.к. ее потенциал может изменяться даже в отсутствии помех со стороны сигнальных линий. Суть твс - это продержаться до срабатывания разрядника. Вообще вопрос по данному пункту я до конца не понял. Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41)  11.Что вы можете еще сказать про тбу в рамках этой темы?Судя по предыдущему посту, у вас уже имеется некоторый опыт использования этих устройств- каков он?) Опыт положительный. Время срабатывания достигает сотни нс. И при его помощи получается хорошо защищать драйвера или трансы. Уже используем во всю.
|
|
|
|
|
Oct 11 2011, 17:37
|

ядовитый комментатор
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887

|
Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 10:44)  Стандартные 3-выводные от Bourns
C850-260-WH, но их уже не рекомендует - замена из серии TBU-CA085-300-WH
да, смотрите описание вашего разрядника, найдите уровень срабатывания при определенном du/dt. Вообще медленные не эпкосы, а дуга будем загораться при различных напряжения в зависимости от скорости нарастания напряжения. Да, так и надо - один на X3-A, а другой на X3-B
Потенциал в несколько десятков вольт может возникнуть в зависимости от того насколько приподнимется напряжение на защитном диоде и диодном мосте в зависимости от проводимого тока. Связь между FV1 и защитой на резисторы-диодный мост-защитный диод д.б., просто их общая точка посажена на прямую к точке заземления, а вот у оплетки она посажена через свой FV2, что и и дает помехи выбирать по какому пути замкнуться на точку заземления. Вы не д.были давать ей такой выбор. На вашем месте я бы сделал так: оставил FV1, оставил резисторы (или заменил на TBU), поставил бы два защитных диода на X3-A и X3-B - среднюю точку FV1 и общие точки защитных диодов соединил вместе - это назвал бы "общим" канала связи, к этой "общей" бы посадил X1-C, а куда посадить X3-C зависит от дальнейшего использования и как выполнен тракт защищаемого оборудования. "Общий" канал связи соединить через варистор с точкой заземления X2-1,2 и X4-1,2. Так ведь она у вас туда и идет. зависит от дальнейшего использования и как выполнен тракт защищаемого оборудования Поэтому не надо защитные диоды сажать на точку заземления, т.к. ее потенциал может изменяться даже в отсутствии помех со стороны сигнальных линий. Суть твс - это продержаться до срабатывания разрядника. Вообще вопрос по данному пункту я до конца не понял.
Опыт положительный. Время срабатывания достигает сотни нс. И при его помощи получается хорошо защищать драйвера или трансы. Уже используем во всю. Спасибо за вам четкие и внятные ответы- и позвольте немного пояснить. 1.Земляная нога разрядника FV1 идет на землю сразу- но имелось ввиду, тчо лучше бы она шла туда, не соединясь с "землей" диодов. 2.Диоды же идут отдельной дорогой к земле. 3.Между твс в линиях и землей- обычный диод или даже шоттки-прирост в цене несущественный но пользы дает)-ключенный обратно по отношению к земле 4.Конструктивно у оборудования нет защиты от мощных помех со стороны земли. Все вышеописанное в схеме- т.е как было бы лучше
|
|
|
|
|
Oct 12 2011, 05:55
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348

|
Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37)  1.Земляная нога разрядника FV1 идет на землю сразу- но имелось ввиду, тчо лучше бы она шла туда, не соединясь с "землей" диодов. Набросал от руки схему, она построена с учетом того, что "0" электрически напрямую не связан с PE. Среднюю точку FV1 соедините с точкой, где D1 и D2 соединяются. Туда же посадите точку С, D3 уберите. А FV2 также сидит на C, поэтому FV2 будет соединен также со средним выводом FV1 и точкой соединения D1 и D2. Вместо FV2 можно поставить варистор и добавить в параллель конденсатор Y1. Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37)  2.Диоды же идут отдельной дорогой к земле. Я вот понять не могу почему вы так делаете схему - это из-за того, что у защищаемого оборудования линии, которые связаны с линией связи, сидят на точке заземления? На примере: ваш канал связи приходит на драйвер RS485, "0" которого посажен на PE (точка заземления) - я прав? Или "0" драйвера RS485 не связан с PE (точка заземления). Это важный момент, который и будет заложен в проектировании узла защиты. Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37)  3.Между твс в линиях и землей- обычный диод или даже шоттки-прирост в цене несущественный но пользы дает)-ключенный обратно по отношению к земле Согласен. у нас был опыт когда общая точка от защитных диодов была посажена напрямую на PE (точка заземления) и при работе высоковольтного оборудования в канале портились данные (это было критично для Ethernet). А вот если делать как я выше предлагаю, то проблема исчезла. В принципе ваш диод дополнительный решает это - главное, чтоб он по импульсному току выдержал. Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37)  4.Конструктивно у оборудования нет защиты от мощных помех со стороны земли. Главное, чтобы "0" драйвера не сидел на прямую на PE Цитата(gte @ Oct 11 2011, 22:48)  Не соединяйте линию PE с землей во время испытания этой цепи и все встанет на свои места. ? Поясняю для Вас персонально. Можно изворачиваться, а можно делать без изворотов. И чем плох мой подход? Если автор темы не уточнял как он хочет делать, из какого материала будет коробка и другие нюансы, то надо руководствоваться общими требованиями. А уже автор решает как ему минимизировать. Цитата(gte @ Oct 11 2011, 22:48)  Не надо биться, Вы научитесь доказывать спокойно и фактами. Пока что у Вас в доказательной базе ляп за ляпом. У Вас также. Вы мне ничего не доказали. У вас вообще полный бред - никакой логики, а только крик.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Oct 12 2011, 07:37
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(bookevg @ Oct 12 2011, 08:55)  Поясняю для Вас персонально. Можно изворачиваться, а можно делать без изворотов. И чем плох мой подход? Если автор темы не уточнял как он хочет делать, из какого материала будет коробка и другие нюансы, то надо руководствоваться общими требованиями. А уже автор решает как ему минимизировать. У Вас также. Вы мне ничего не доказали. У вас вообще полный бред - никакой логики, а только крик. Дело не в том, чем Ваш подход плох, а в том, что Вы пишете то, что не соответствует действительности. Нарушения ГОСТ в исходной схеме нет. Впрочем, Ваш вариант схемы еще хуже по следующим причинам. 1. При таком соединении пробивное напряжение верхнего разрядника может остаться близко к 90В. Почему? Потому, что точка "С" все равно имеет потенциал земли. Перед пробоем конденсатор проглотит импульс супрессоров, затем верхний разрядник пробьется, за ним пробьется нижний. При этом и Ваше надуманное требование по изоляции не будет выдержано. Причем и в том случае, если подтяжки и емкости не хватит. Два разрядника по 90В меньше 250В и даже меньше 180. Это можно легко проверить. Советую автору топика прежде чем использовать эту модификацию собрать ее на макете и подать на вывод А или В относительно PE 200В - это меньше, якобы, требуемых 250В. Гарантирую, что разрядники разлетятся в дребезги. 2. Отличие схемы может быть только в более симметричной емкостной нагрузке на линии, но автор жаловался не на низкую скорость, а на выход из строя блока защиты. Защищенность от этого будет только хуже и никак не спасет от очередного сгорания резисторов. Кстати, если при этом защищаемое устройство осталось живым, то надо сказать спасибо этому устройству, а не плеваться на него.
|
|
|
|
|
Oct 13 2011, 02:57
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348

|
Цитата(gte @ Oct 12 2011, 11:37)  1. При таком соединении пробивное напряжение верхнего разрядника может остаться близко к 90В. Почему? Потому, что точка "С" все равно имеет потенциал земли. Перед пробоем конденсатор проглотит импульс супрессоров, затем верхний разрядник пробьется, за ним пробьется нижний. При этом и Ваше надуманное требование по изоляции не будет выдержано. Причем и в том случае, если подтяжки и емкости не хватит. Два разрядника по 90В меньше 250В и даже меньше 180. Я много раз говорил (да и на схеме написано или), что лучше всего вместо разрядника, который соединяет С и PE, лучше применять варистор вольт на 300. Цитата(gte @ Oct 12 2011, 11:37)  2. Отличие схемы может быть только в более симметричной емкостной нагрузке на линии, но автор жаловался не на низкую скорость, а на выход из строя блока защиты. Защищенность от этого будет только хуже и никак не спасет от очередного сгорания резисторов. Ток, который будет протекать через резисторы, да и вообще через контакты A и B будет постепенно уменьшаться из-за заряда конденсатора между С и PE. А если вместо резисторов применить активные предохранители, то схема вообще хорошо будет защищать устройство. И это не пустые слова, а все собрано и испытано. Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:18)  Это не антиреклама- похожую(если не аналогичную) схему использует даже феникс контакт и др с ним. Сам начинал с феникс контакт Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:18)  Мне сфотографированная схема тоже не нравится- и в первую очередь подключением экрана и диодов.Не должен быть экран кабеля подключен к целевому устройству. Если у целевого устройства емкость относительно PE меньше чем у блока защиты, то ничего страшного. Но если Вам не нравиться, то как я уже писал выше Вы можете экран подключить к PE через варистор и конденсатор. Вы должны организовать контролируемый путь прохождения помехи и это является самым главным, т.е. чтобы помеха не пошла на информационные линии и замкнулась через них на PE. Я вам предложил схему, которая работает и реально проверена. Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:18)  Поясню:PE "это общая" в рамках аппаратного комплекса,который узип защищает,т.е все помехи с внешних линий и железного шкафа в котором все это живет собираются на специальном РЕ-клеммнике,который идет в неизвестные дали).И тут можно выделить важность отсутсвия связи между "0" драйвера и экраном кабеля а не клеммником РЕ(моя схема).Экран и его помехи и "0" драйвера идут-разные цепи и между собой не соединяются нигде, кроме как в известной точке,куда приходят все "земли". Что будет плохо по моей схеме, если потенциал экрана дернится? Ничего, т.к. защита информационных линий отстроена от колебания потенциала экрана. Но защита строится на том, что "0" драйвера и PE в защищаемом устройстве имеют соединение через технологическую емкость или Y1-конденсатор.
|
|
|
|
|
Oct 13 2011, 05:28
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(bookevg @ Oct 13 2011, 05:57)  Я много раз говорил (да и на схеме написано или), что лучше всего вместо разрядника, который соединяет С и PE, лучше применять варистор вольт на 300. Вас за руку тянули на схеме что то рисовать не так как Вы считаете правильным? Цитата Ток, который будет протекать через резисторы, да и вообще через контакты A и B будет постепенно уменьшаться из-за заряда конденсатора между С и PE. А если вместо резисторов применить активные предохранители, то схема вообще хорошо будет защищать устройство. И это не пустые слова, а все собрано и испытано. И что даст уменьшающийся ток? Вместе с уменьшением тока будет расти напряжение на емкости, а значит и на защищаемых входах "А" и "В". У Вас на схеме точка С не соединена со входом защищаемого устройства. Значит на линиях "A" "B" напряжение может подпрыгнуть относительно общего защищаемого устройства на напряжение от 300В. А устройство без опторазвязки. Как Вы думаете, ему это понравится? Вы, вероятно, про грозозащиту электропитающих устройств начитались там такой резистор в цепи разрядника необходим.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
EvilWrecker Разрядник Sep 21 2011, 19:12 revolution Защита от перенапряжений. Разрядник "срабатыв... Sep 21 2011, 19:23 EvilWrecker Цитата(revolution @ Sep 21 2011, 23:23) З... Sep 21 2011, 19:53 vladec Скорость срабатывания здесь не причем. Когда в уст... Sep 22 2011, 06:52 EvilWrecker Я не буду комментировать вышенаписанное- хотя бы п... Sep 22 2011, 14:39 vadimp61 Такие схемы спасают от статики и то если гроза ... Oct 6 2011, 03:45 vladec Еще раз. Здесь разрядники для защиты от статическо... Oct 6 2011, 05:50 bookevg Цитата(EvilWrecker @ Sep 21 2011, 23:12) ... Oct 6 2011, 15:01 EvilWrecker Для тех кто думает что скорость разрядника не игра... Oct 6 2011, 18:59 gte Цитата(EvilWrecker @ Oct 6 2011, 21:59) Д... Oct 7 2011, 08:14 bookevg Цитата(EvilWrecker @ Oct 6 2011, 22:59) Я... Oct 7 2011, 08:25  gte Цитата(bookevg @ Oct 7 2011, 11:25) Вот п... Oct 7 2011, 14:58 gte Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2011, 16:24) 1... Oct 7 2011, 16:21  EvilWrecker Цитата(gte @ Oct 7 2011, 20:21) Может дел... Oct 7 2011, 18:46   gte Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2011, 21:46) 1... Oct 8 2011, 05:49    EvilWrecker Цитата(gte @ Oct 8 2011, 09:49) Я обсужда... Oct 8 2011, 08:06     gte Цитата(EvilWrecker @ Oct 8 2011, 11:06) К... Oct 8 2011, 13:30  gte Цитата(bookevg @ Oct 9 2011, 23:07) Про р... Oct 9 2011, 22:03   bookevg Цитата(gte @ Oct 10 2011, 02:03) А что зд... Oct 11 2011, 05:24    gte Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 08:24) Вы а... Oct 11 2011, 07:08     bookevg Цитата(gte @ Oct 11 2011, 11:08) Я читал ... Oct 11 2011, 09:49      gte Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 12:49) ГОСТ... Oct 11 2011, 11:07       bookevg Цитата(gte @ Oct 11 2011, 15:07) Что ,не ... Oct 11 2011, 13:42        gte Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 16:42) Не п... Oct 11 2011, 18:48       bookevg Лишнее Oct 11 2011, 13:42       bookevg Лишнее Oct 11 2011, 13:42 @Ark http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/%20?...b0435... Oct 12 2011, 06:33 EvilWrecker 2bookevg
Мне сфотографированная схема тоже не нрав... Oct 12 2011, 16:18 gte Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 19:18) ... Oct 12 2011, 16:53 EvilWrecker 2gte-жаль что ваше восприятие не меняется в лучшую... Oct 12 2011, 17:57 gte Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:57) ... Oct 12 2011, 18:50 @Ark ЦитатаТакие схемы спасают от статики и то если гро... Oct 13 2011, 06:17 vladec Все абсолютно правильно @Ark Oct 13 2011, 06:56 EvilWrecker 2@Ark
1.Устройство на схеме не защищает-говорю э... Oct 13 2011, 15:33 @Ark Как с Вами сложно...
Цитата1.Устройство на схеме н... Oct 13 2011, 17:44 EvilWrecker 2@Ark
1.В теме рассматривается этот не столько эт... Oct 14 2011, 05:42 @Ark ЦитатаПро гальваноразвязку некоторых стандартных и... Oct 14 2011, 07:00