Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:25)

Светодиодные светильники, 10 Вт, источник питания - импульсный. Ситуация такая же, если в качестве нагрузки ставить обычную лампу накаливания 60 Вт.
Разработчик блока управления гарантирует переключение нагрузки до 120 Вт.
Контакты реле, которые включают/отключают нагрузку, (согласно документации) способны выдерживать ток до 3 А.
VA и Wt - слегка разные сущности.
Производитель этого реле гарантирует 3A 120VAC для покрытия контактов AgNi+Au и 1A 120VAC для Ag+Au (причём неясно, какое место в маркировке отвечает за материал покрытия).
5 мс - это время замыкания и размыкания контактов (без учёта дребезга, полагаю), а не частота коммутации нагрузки, о чём Вас спрашивали.
Исходя из расстояния между контактами обмотки реле и NC/NO, я бы не рискнул коммутировать этим реле 220 VAC.
имхо, Вам нужно думать не о защите контактов этих реле, а о датчике с реле, более подходящими нагрузке. Или добавить к реле свою коммутацию, которая спасёт Вас от китайских козней.