реклама на сайте
подробности

 
 
> не определяется PCI устройство
margosh
сообщение Oct 17 2011, 06:41
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 23-04-09
Из: Питер
Пользователь №: 48 158



Всем доброго времени суток!

Столкнулись с проблемой - разработанное на базе первого циклона PCI-slave устройство не хочет адекватно определяться в вычислительном блоке, а именно - ему раздается неверное количество памяти, иногда появляется память ввода-вывода или назначается прерывание, хотя в устройство это не закладывалось, т.е. видимо неверно читается конфигурационная информация. На вычислительный блок пока не грешим, так как другие подобные устройства определяются в нем нормально.

Проверяли устройство при подключении через плату-переходник на компьютере - определяется нормально, лишние ресурсы не раздаются, проверили все выходные сигналы на осциллографе(зашили проект с меандром на все выходы PCI) - все сигналы рабочие. Вычислительный блок реализован на POSIX-совместимой ОС, может быть есть какие-то критичные настройки конфигурации, из-за которых может так неадекватно определяться устройство?

Если кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите плиз.



--------------------
Человек может вынести все, если его вовремя не остановить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Kuzmi4
сообщение Oct 17 2011, 07:22
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



2 margosh
вопрос наверное немного странный, но как законстрейнили ? все констрейны выполняются ? другую ось (Linux например) туда поставить никак ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
margosh
сообщение Oct 17 2011, 07:35
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 23-04-09
Из: Питер
Пользователь №: 48 158



Цитата(Kuzmi4 @ Oct 17 2011, 11:22) *
2 margosh
вопрос наверное немного странный, но как законстрейнили ? все констрейны выполняются ? другую ось (Linux например) туда поставить никак ?


С констрейнами все в норме, - на аналогичной плате с той же прошивкой все определяется корректно, тут видимо больше вопрос из разряда "что же на плате отвалилось?".
Другую ось не поставить, да и не в ней проблема, видимо, - сейчас арендовала комп с линуксом и попробовала через переходную плату воткнуть туда - результат :
данная плата под Линуксом ресурсы получает некорректно. Проверила с аналогичной платой, с той же прошивкой - определилась под Линуксом как надо. Сейчас займусь проверкой сигналов поновой, но остается вопрос : почему же под виндой нормально определяется и что отличается при конфиге PCI в разных ОС?


--------------------
Человек может вынести все, если его вовремя не остановить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ys05
сообщение Oct 20 2011, 20:36
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 47
Регистрация: 20-10-11
Пользователь №: 67 864



Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 11:35) *
Сейчас займусь проверкой сигналов поновой, но остается вопрос : почему же под виндой нормально определяется и что отличается при конфиге PCI в разных ОС?


Сталкивался когда-то, насколько помню, с таким отличием в настройке конфигурации Windows и Linux:
Windows раздельно нумеровал окна адресов разного типа (память и регистры), а Linux их нумеровал подряд. В итоге, если в Windows было то-ли лишнее, то-ли недостающее (точно не помню, но вроде - лишнее) окно в конфигурационном пространстве, драйвер все равно конфигурировался нормально, а в Linux общая нумерация окон съезжала и все не работало, так как драйвер в итоге пытался лезть в другие области.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ys05
сообщение Oct 21 2011, 19:29
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 47
Регистрация: 20-10-11
Пользователь №: 67 864



Уточнил сегодня ситуацию. Был проект PCI только с окнами памяти, но в нем было неактивное окно с I/O регистрами, причем окно с регистрами (неактивное) шло в конфигурационном пространстве раньше окон памяти. Когда вдруг окно с регистрами сделали активным, драйвера Windows продолжали работать без изменений, поскольку нумерация окон памяти не изменилась (они нумеровались Windows отдельно от окон I/O), а драйвера Linux перестали работать, так как из-за общей нумерации конфигурационных ресурсов в Linux при добавлении окна с регистрами изменилась нумерация всех последующих окон памяти.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- margosh   не определяется PCI устройство   Oct 17 2011, 06:41
|- - Builder   Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 10:35) С ко...   Oct 18 2011, 10:32
||- - margosh   2 Builder Запас по частоте в проекте приличный, бо...   Oct 18 2011, 12:30
||- - Victor®   Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 15:30) 2 Bu...   Oct 18 2011, 14:06
||- - Builder   Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 15:30) 2 Bu...   Oct 19 2011, 07:34
||- - margosh   Спасбибо, попробую, как раз подсказали, где найти ...   Oct 19 2011, 08:35
||- - Victor®   Цитата(Builder @ Oct 19 2011, 10:34) Част...   Oct 19 2011, 09:32
- - Kuzmi4   Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 09:41) ...П...   Oct 17 2011, 08:11
|- - margosh   Цитата(Kuzmi4 @ Oct 17 2011, 12:11) Телеп...   Oct 17 2011, 08:25
|- - Victor®   Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 11:25) Верн...   Oct 17 2011, 11:59
- - Koluchiy   ЦитатаТак требуют, чтобы в этой тоже причину нашли...   Oct 17 2011, 13:16
- - margosh   ЦитатаТочнее - "аналогичная плата" - точ...   Oct 17 2011, 13:36
- - Victor®   Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 16:36) Как ...   Oct 17 2011, 17:29
- - margosh   Цитата(Victor® @ Oct 17 2011, 21:29) Можн...   Oct 18 2011, 06:20
- - Victor®   Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 09:20) Все ...   Oct 18 2011, 08:37